Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: dimon-ru-80 від 19 Серпень 2019, 15:35:17
-
Добрый день коллеги. Поделитесь опытом.
Выполняю проект освещения и электроснабжения санитарно/бытовых помещений в АБК промышленного предприятия.
Подскажите, в бытовках будут установлены ряды металлических шкафов для одежды промышленного изготовления окрашенные краской.
Нужно ли их включать в ДСУП? И вдогонку, кто ,как поступает с заземлением каркаса подвесного потолка "Armstrong"?
Если кто то сталкивался, поделитесь, как делали?
Понимаю, что теоретически и шкафы и каркас потолка нужно включать в ДСУП, спрашиваю чтоб осознать что это не моя паранойя :)
Если можно, в ответах ссылаться на нормативные документы.
Может кто делал что-то схожее, например - торговые центры со шкафами для хранения вещей и.т.п, как поступали?
План расстановки шкафов в гардеробных прилагаю.
-
Подскажите, в бытовках будут установлены ряды металлических шкафов для одежды промышленного изготовления окрашенные краской.Нужно ли их включать в ДСУП?
нормы этого не требуют, а вот каркас заземлять нужно
-
Каркас как заземлить? Попадалась информация в нормах Белорусских о подключении к PE проводнику линии питания первого и последнего светильников. У нас в Украине не попадались конкретные пункты НД, которые регламентируют это подключение? Как вы в своих проектах подключали? Сейчас почти везде этот Армстронг :)
-
Как вы в своих проектах подключали?
ни как, просто писал в общих данных и на чертежах освещения
-
Ясно, спасибо. Получается проблема подрядчика (или фантазия). Как захочет, так и сделает...