Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Иваныч від 14 Липень 2009, 16:03:33
-
Всех приветствую!
Такая проблемка. ТП встроенная, правда не в перый этаж, а на уровне паркинга, так вот, нада как то туда затащит трансформаторы, с верху плита, над ней ничего нету, был вариант сделать люк и опустит туда краном эти трансформаторы, но такой вариант товарищ Десятник, который находится в Киевэнерго, не пропускает, мол туда будет затикать вода. Способ затащит по паркингу неканает. Одним словом - нужен вариант, которым можно затащит туда трансформаторы и в дальнейшем, эсли вдруг поламается быстро заменить. Может кто что посоветует или же есть какиэто проекты таких ТП, буду очень благодарен.
-
Иваныч, картинку бы. чтоб сподручней размышлять
-
картинку бы. чтоб сподручней размышлять
или хотя бы схемку-чертежик (можно от руки) , чтобы представить картинку в 3D ))
-
сейчас я найду в электронном виде и закину
-
что то я не понял, а как вставлять картинку? :-[ Клацаю на "Вставить изображение" а оно появляюется (http://). И что с этим делать? Вы уж простите чайника ::)
-
как вставлять картинку
http://eom.com.ua/index.php/topic,2093.msg16925.html#new
-
ТП
-
один файл два раза вставил, сори
-
Я бы предложил прорубить проход во внешней стене. Соорудить подъезд для погрузочно-разгрузочного транспорта (как на складах). Но так как это все хозяйство под землей, то тут один вариант - пробивать плиту сверху.
-
как вариант-использовать лестничную шахту в качестве "лифтовой" -демонтировать 3шт ж/б лестничных пролета и соорудить взамен их разборную метал. лестничную конструкцию,так как полностью отказаться от этого лестн.выхода ни ДБН по гаражам ни другие нтд не разрешат,наверное
-
демонтировать 3шт ж/б лестничных пролета
=-0 на это никто не пойдет
-
Способ затащит по паркингу неканает.
А почему? Какие трансформаторы? Сухие трансы все на колесах.
-
А почему? Какие трансформаторы? Сухие трансы все на колесах.
Уже спрашывал, сказали что для этого нада человек 30 :D. Конечно затащит можна по рельсам, но их скорее всего потом уберут, а эсли трансформатор сломается, то сколько времени понадобится что бы его заменить =-0. А жители будут куковать в темноте. Может в другой стране заменили б быстро, но врятли с нашыми работниками :( . Есть у меня один вариант - сделать над ТП сооружение типа голубятника, это даже можно сказать люк только с накрытием. Там будет и лебёдка, которая опустит трансформаторы. Да это сооружение займёт меньше места сверху, чем само ТП. Но всё же не понимаю такого решения архитекторов, это же не центр города, что негде поставить ТП :) Економят метры. ЕХ. Вот эсли б сделали герметичный люк, а так смотрели уже такие готовые ТП, так люк тот действительно протикает, а это уже не в какие рамки. Когда проект сделаю, обязательно выложу его сюда. ;)
-
Иваныч, если у тебя дома не ниже 5 этажей, то время замены трансов роли не играет, так как 2-я категория; а сухие трансы могут работать с перегрузкой и принудительным обдувом достаточно долго (в зависимости от производителя)
-
Та да, категория вторая, просто уже этот вариант спрашывал в РКС, не согласились. Но боюсь что прийдётся этот вариант предлогать еще раз, эсли ничего получше не придумаю.
-
у меня на одном объекте, ТП были размещены по высоте здания, и трансформаторы (мощность) выбирались из условия возможности подъема их в лифте.
-
выбирались из условия возможности подъема их в лифте.
а с помощью 30 гастарбайтеров по лестнице на N этаж ? :D :D :D
-
решил не создавать новую тему, чтоб не плодить :)
ОЧЕНЬ хочу услышать мнение по поводу проектируемой мною встроенной ТП.
сразу оговорюсь, помещение особо изменить нельзя, так как оно уже построено, отметок я еще не знаю, но находиться помещение на первом этаже, кабельный этаж - выходит в паркинг
выдать задание на строительство нужно на этой неделе...
спасибо всем, кто выскажеться :thumbsup:
к интернету доступ будет только вечером, тогда и отвечу на все замечания.
-
неужели коментариев не будет? :(
-
Выдавайте строительное задание , если выдерживаются все габаритные размеры в соответствии с ПУЭ .