Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Варвара від 01 Червень 2009, 12:12:37

Назва: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: Варвара від 01 Червень 2009, 12:12:37
Здравствуйте! кто нибудь сталкивался с пожарушением хранилищ библиотек? какой тип тушения лучше выбрать?
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: hi_tech від 01 Червень 2009, 12:25:46
Варвара, газовое пожаротушение.
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: Виктор від 01 Червень 2009, 13:01:54
Варвара, идеально было бы газовое пожаротушение, но в зависимости от ценности фонда (если обычные книги) можно применить и аэрозольное (модулями - не требуется помещение под станцию газового тушения), а также порошковое модулями.
Просто после срабатывания этих установок потребуется чистить от порошка книги (в принципе это не сложно - пылесосом), а после газового все будет и так чисто.
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: sbal від 03 Червень 2009, 13:51:54
Если мыслить по "букве закона", то книги и прочее - тлеющий материал. Отсюда ОТВ либо газ, либо тонкораспыленная вода. Если же ценность фонда не "очень", то лучше порошок. Ибо у аэрозольных модулей зона с повышенной температурой при "сработке ~0.5 м в зависимости от модуля, а в библиотеках стеллажи завсегда плотно расположены, да и почти до потолка.
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: hi_tech від 01 Вересень 2009, 10:52:10
В последнее время что-то часто сталкиваться начал с пожаротушением и иногда ломаешь голову чем правильней тушить тот или иной материал.
На форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19366 нашел ссылку на справочник -
"Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения". Справочник в 2-х частях.
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко, Издание 2-е, перераб. и дополн. 2004 г.
Как по мне - must have.
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: sbal від 01 Вересень 2009, 14:13:19
Баратов, Корольченко... меня лично много раз "спасали".
 
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: buldozer від 09 Вересень 2009, 12:42:15
Цитата: Виктор
Просто после срабатывания этих установок потребуется чистить от порошка книги (в принципе это не сложно - пылесосом), а после газового все будет и так чисто.

Вы уверены что не сложно? А никогда не сталкивались с тем, что порошок настолько въедается в поверхность, что его вообще иногда ничем нельзя отодрать, не говоря уже о простом пылесосе. Утилизация порошка очень муторное дело.
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: Виктор від 10 Вересень 2009, 01:19:43
Цитата: buldozer
порошок настолько въедается в поверхность
Да, в очаге возгорания, где присутствует высокая температура, но там книги и так будут испорчены. А в остальной части помещения уборка больших трудностей не составит.
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: buldozer від 10 Вересень 2009, 09:43:05
Так может всё-таки целесообразней использовать аэрозольные модули? Сотрёте тряпочкой с книжечки и всё в порядке, только ставьте минимум 1м от ближайшего объекта, а то немножко подпортит ;)
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: Виктор від 11 Вересень 2009, 00:26:01
Цитата: buldozer
Так может всё-таки целесообразней использовать аэрозольные модули?
См. ответ № 2.
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: Sanuch від 17 Вересень 2009, 11:28:58
Цитата: sbal
Если же ценность фонда не "очень", то лучше порошок. [/quot
порошок тоже нельзя смотри ограничения п.1.4.32 ДБН В.2.5-13-98*
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: Sanuch від 17 Вересень 2009, 11:30:00
порошок тоже нельзя смотри ограничения п.1.4.32 ДБН В.2.5-13-98*
Назва: Re: Пожаротушение хранилищ библиотек
Відправлено: Isk від 16 Лютий 2010, 11:34:46
Не сочтите за рекламу, но сталкивался с аналогичной ситуацией, только тушить надо было не библиотеку, а банковское хранилище.
Заказчику было предложено решение, которое в последствии было и реализовано:

В качестве пожарной сигнализации использовали аспирационную систему сверхраннего обнаружения VESDA. Кому интересно может почитать о ней (и примерах ее применения) на сайте vesda.com.ua
Уровень чувствительности обычных детекторов дыма таков, что они реагируют на наличие дыма при потере видимости на метр от 1,5 % до 13,2 %. Для сравнения: VESDA предлагает систему самого раннего предупреждения  потенциального пожара, обнаруживающую наличие дыма при потере видимости  на метр от 0,005 % до 20 %.

Для тушения была выбрана система газового пожаротушения с применением огнетушащего вещества Novec1230. Тоже можно познакомиться на сайтах novec1230.kiev.ua и novec1230.ru.
Этот газ отлично подходит как раз для тушения помещений в которых возможно нахождение людей в момент срабатывания газового тушения, отлично подходит для тушения серверных помещений (которые стоят дорого и порча любого сервера приносит огромные потери), а также и для помещений где хранятся "бумажные ценности".
В частности Novec™ 1230 не наносит вреда картинам, гравюрам, фотографиям, книгам, документам и чертежам, так как при соприкосновении с ними не оставляет следов. Широко применяется в картинных галереях и музеях мира (Munch Museum (Осло, Норвегия), The Open Museum (Глазго, Англия), State of Pennsylvania Rare Books Vault (Гаррисбург, США), National Archives Palace (Тайпей, Тайвань), egistry of Deeds (Ливерпуль, Канада)).
На сайте novec1230.kiev.ua в разделе видео можно посмотреть видео как в указанный газ помещаются различные предметы (бумага, рисунки, калькулятор, монитор, телефон и т.д) и что с ними происходит после контакта.

Все указанное оборудование сертифицировано в Укарине.