Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: LarenMc від 22 Жовтень 2018, 20:07:49

Назва: Замена промежуточной опоры
Відправлено: LarenMc від 22 Жовтень 2018, 20:07:49
Доброго времени суток.
Проектирую внешнее ЭС стройплощадки.
В ТУ прописано,что при необходимости опору ВЛ-10 кВ заменить на ответвительную (на этой опоре нужно установить РЛНД в сторону новой КТП).
Как проверить эту "необходимость"?
Назва: Re: Замена промежуточной опоры
Відправлено: uksusXIII від 23 Жовтень 2018, 12:16:22
в любом случае укос ставить в сторону отпайки к КТП придется... Траверсы менять...добавлять подсечную для разъединителя...
Назва: Re: Замена промежуточной опоры
Відправлено: uksusXIII від 23 Жовтень 2018, 12:17:33
Дома найду фото подобной работы... выложу. Вот только как быть с сетями, которые идут ниже 10 кВ?
Назва: Re: Замена промежуточной опоры
Відправлено: grossel від 23 Жовтень 2018, 16:16:05
Поскольку электроснабжения стройплощадки запитывается по временной схеме на время строительства, нет смысла городить огород, потому-как хоть с существующей  опорой, хоть с анкерной ответвительной смонтировать все нормально с существующими проводами СИП и уличным освещением  в данном случае не получится (судя по фотографии и так меньше 1,5м) подстраивать траверсу с изоляторамы для ухода на свою проектную тоже смысла нет (по той же причине). Самый простой вариант выполнять перемычку с существующей опоры на свою опору с разъеденителем-кабелем. После окончания строительства все установленное можно будет без напряга демонтировать не нарушая существовавшую схему.
Назва: Re: Замена промежуточной опоры
Відправлено: LarenMc від 23 Жовтень 2018, 19:34:24
Есть мысль использовать разъединители SZ24 Енсто
Правда,не могу найти чертежи по установке...
Назва: Re: Замена промежуточной опоры
Відправлено: LarenMc від 23 Жовтень 2018, 20:25:30
Может есть у кого по Енсто?