Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: il85 від 10 Травень 2018, 09:59:23

Назва: Необхідність вогнетривкої перегородки між кабелями 2 категорії прокладеними в залізобетонному лотку
Відправлено: il85 від 10 Травень 2018, 09:59:23
Доброго дня.
В мене виникло слідуюче питання про необхідність вогнетривкої перегородки між кабелями 2 категорії прокладеними в залізобетонному лотку. КЛ складається з трьох кабелів перерізом  АВВГнг 4х185 (прокладається таких КЛ 2 шт на різних полказ в залізобетонному кабельному лотку. Вогнетривка перегородка регламентується ПУЕ 2.3.89 для робочих та резервних вище 1 кВ або взаєморезервуючих 1 категорії
Назва: Re: Необхідність вогнетривкої перегородки між кабелями 2 категорії прокладеними в залізобетонному ло
Відправлено: Firetuf від 10 Травень 2018, 13:51:51
Доброго дня.
В мене виникло слідуюче питання про необхідність вогнетривкої перегородки між кабелями 2 категорії прокладеними в залізобетонному лотку. КЛ складається з трьох кабелів перерізом  АВВГнг 4х185 (прокладається таких КЛ 2 шт на різних полказ в залізобетонному кабельному лотку. Вогнетривка перегородка регламентується ПУЕ 2.3.89 для робочих та резервних вище 1 кВ або взаєморезервуючих 1 категорії
Там чітко указано, що навіть контрольні кабелі можна розміщувати поряд з силовими, а відокремлювати необхідно від кабелів звязку, керуючись, я так розумію, п.2.1.16.
Назва: Re: Необхідність вогнетривкої перегородки між кабелями 2 категорії прокладеними в залізобетонному ло
Відправлено: il85 від 10 Травень 2018, 15:20:40
Як на мене не зовсім так якщо контрольний над або під то потрібна перегородка якщо біля то не потрібна. Но мене цікавлять взаєморезервуючі 2 категорії