Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: il85 від 10 Травень 2018, 09:59:23
-
Доброго дня.
В мене виникло слідуюче питання про необхідність вогнетривкої перегородки між кабелями 2 категорії прокладеними в залізобетонному лотку. КЛ складається з трьох кабелів перерізом АВВГнг 4х185 (прокладається таких КЛ 2 шт на різних полказ в залізобетонному кабельному лотку. Вогнетривка перегородка регламентується ПУЕ 2.3.89 для робочих та резервних вище 1 кВ або взаєморезервуючих 1 категорії
-
Доброго дня.
В мене виникло слідуюче питання про необхідність вогнетривкої перегородки між кабелями 2 категорії прокладеними в залізобетонному лотку. КЛ складається з трьох кабелів перерізом АВВГнг 4х185 (прокладається таких КЛ 2 шт на різних полказ в залізобетонному кабельному лотку. Вогнетривка перегородка регламентується ПУЕ 2.3.89 для робочих та резервних вище 1 кВ або взаєморезервуючих 1 категорії
Там чітко указано, що навіть контрольні кабелі можна розміщувати поряд з силовими, а відокремлювати необхідно від кабелів звязку, керуючись, я так розумію, п.2.1.16.
-
Як на мене не зовсім так якщо контрольний над або під то потрібна перегородка якщо біля то не потрібна. Но мене цікавлять взаєморезервуючі 2 категорії