Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: RaDDiveR від 22 Квітень 2009, 12:15:23

Назва: PE между вводным и распределительными ВРУ. Как правильно?
Відправлено: RaDDiveR від 22 Квітень 2009, 12:15:23
Уважаемые Знатоки!
Есть вводное, 2 распределительных и АВР-ное ВРУ. АВР-ное сидит в цепочку с вводным. Когда кабель от ТП приходит во вводное PEN раскладывается на его N и PE, и уходя к АВР-ному в нем тоже так же раскладывается, так ведь?
А еще есть ГЗШ, к которому по идее приходят РЕ от всех этих ВРУ.
А вопрос таков: шина PE и N в распределительных ВРУ берет начало от ГЗШ, или от шины РЕ вводного? И идет от первого распределительного ко второму или радиально каждое подсоединено.
Заранее спасибо
Назва: Re: PE между вводным и распределительными ВРУ. Как правильно?
Відправлено: SKlim від 22 Квітень 2009, 14:15:23
Если PEN разделился на PE и N во вводном щите, то дальше они идут отдельными проводами, при этом РЕ приходит на шину, соединенную с корпусом и нигде не рвется, N идет на изолированные шины и может рваться (по крайней мере, по рекомендациям Шнейдера) вместе с фазами (четырехполюсные автоматы).
ГЗШ используется для системы выравнивания потенциалов, и присоединение РЕ шин ВРУ к нему служит именно этой цели.
Назва: Re: PE между вводным и распределительными ВРУ. Как правильно?
Відправлено: Quik від 22 Квітень 2009, 16:39:21
Щоб не виникало таких питань я завжди роблю ГЗШ шину РЕ у ввідному пристрої.  ;)
У Вашому випадку всі РЕ шини повинні під"єднуватись до ГЗШ по радіальній схемі.