Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: flatron від 19 Квітень 2017, 11:04:05
-
Добрый день, уважаемые Господа! Если не сложно и не трудно - вопрос такого характера...
- проект АПУС _ производим монтаж - вопрос о сдаче АУПС для ГСЧС - надо / не надо ? Ссылка на нормативный документ - ? Форма АКТ . Спасибо!
[/size]
-
Вот тебе и отмена лицензий...
ДБН В.2.5-56:2014, Приложение И.
-
Как трактовать приложение И
И.1.2 Для перевірки відповідності СПЗ замовником робіт може бути створена комісія з представників замовника, проектної, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій, представників третьої сторони тощо.
Значит ли это что для приемки в эксплуатацию присутствие третьей стороны не обязательно?
-
Вспомнил про наличие вот такого разъяснения, от 2015-го года относительно 3-й стороны.
Возможно немного устарело, в плане категорий сложности.
-
Руководствуясь приложением И 56-го ДБНа
Значит ли это что для приемки в эксплуатацию присутствие третьей стороны не обязательно?
-
Не обязательно - "визначаеться замовником робіт".
При бюджетном финансировании - "доцільно" акредитованого предстаника ДСНС.
имхо.