Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 01 Березень 2017, 14:34:27
-
Трансформатор ОСМ1-0,4 220/60. По способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу I .
На трансформаторе есть болт заземления, присоединяя его к РЕ-проводнику, что мы выполняем? Соединяем вторичную обмотку трансформатора к РЕ-проводнику или корпус?
-
Все зависит от того, к какой системе относится понижающий трансформатор.
Если это система БСНН, то преднамеренное присоединение открытых проводящих частей к защитному проводнику не допускается.
Если ЗСНН, то допускается присоединение открытых проводящих частей к защитному или заземляющему проводнику.
-
Глухозаземленная нейтраль трансформатора.
Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: вторичные оболочки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Которые следует соединять с РЕ-проводником в электроустановках до 1кВ.
В паспорте трансформатора указано, что по способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу I. Что предусматривает присоединение заземляющего зажима к защитному проводнику электроустановки.
Так что же я выполню, соединю вторичную оболочку или корпус к РЕ-проводнику?
Я думая что все же вторичную обмотку, но есть сомнения.
-
Как всегда для питающей цепи ~220В вы прокладываете 3-х жильный кабель, L и N-жилы садите на трансформатор, а РЕ проводник под специальный заземляющий болт на корпусе
-
А этот болт на вторичной обмотке трансформатора?
-
Забыл спросить, у вас разделительный трансформатор или просто понижающий?
У вас вторичное напряжение на выходе 60В и если понижающий транс используется в первую очередь, именно как разделительный тогда вторичную обмотку присоединять к РЕ-проводнику нельзя (чтобы была гальваническая развязка). Во всех остальных случаях - нужно, и нужно это для защиты в случае пробоя первичной обмотки на вторичную и попадания в сеть вторичной обмотки высшего напряжения.
Если вторичная обмотка присоедена к защитному РЕ-проводнику, то при пробое между обмотками произойдёт КЗ и автомат защищающий "первичку", отключится.
-
У меня просто понижающий трансформатор. Спасибо, теперь все понятно.