Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: *Андрей* від 17 Вересень 2016, 10:45:40

Назва: Включение аварийной вентиляции от газосигнализаторов
Відправлено: *Андрей* від 17 Вересень 2016, 10:45:40
Уважаемые проектировщики!
Есть промышленный обьект.
Необходимо в помещениях предусмотреть газосигнализаторы:
1. паров спирта
2. паров метанола и ацетона
Также от этих сигнализаторов вывести:
1) светозвуковую сигнализацию
2) сигналы на включение аварийной вентиляции, настраиваемых на допустимую по санитарным и противопожарным требованиям концентрацию газов или паров.
Назва: Re: Включение аварийной вентиляции от газосигнализаторов
Відправлено: grossel від 17 Вересень 2016, 15:44:17
 В данном случае лучше использовать "Дозор-С" (во вложении см. схему внешних подключений с Дозором для АГНКС). Нужно только правильно выбрать, согласно Приложения в паспорте, прибор в соответствии с контролируемой средой.
Во вложении см. схемы сигнализации и контроля, а также управления аварийным вентилятором.
Назва: Re: Включение аварийной вентиляции от газосигнализаторов
Відправлено: grossel від 17 Вересень 2016, 15:45:28
Схема внешних для Дозора-С