Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: 090 від 27 Лютий 2009, 22:17:12

Назва: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: 090 від 27 Лютий 2009, 22:17:12
Возник такой вопрос, в чём прокладывать кабель по сендвич-панелям в здании ФОКа. Как сделать это эстетичнее?
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: Generator від 27 Лютий 2009, 22:19:35
Что такое ФОК?
Прокладка кабеля по внутренней стене или наружной?
Сколько кабелей и какие?
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: 090 від 27 Лютий 2009, 22:24:24
ФОК - физкультурно оздоровительный комплекс. Стены - сендвич-панели с полимерным покрытием. Проводка по внутренней стороне к светильникам, розеткам и щиткам. В здании имеется спортзал и бассейн.
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: Generator від 27 Лютий 2009, 22:31:19
Раз речь идет об эстетике, то панели должны чем то обшиваться, чем? Или полимерное покрытие это и есть эстетика.
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: 090 від 27 Лютий 2009, 22:53:44
Что-то вроде того :D
Впрочем, меня больше волнуют кабели)))))
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: Generator від 27 Лютий 2009, 22:59:02
В бассейне если не ошибаюсь в трубах или штробах (при сендвиче получается только в трубах).
В отношении спортзалов, надо смотреть нормы.
Чего то сендвич мне сдесь если честно не нравится, скинь если можешь строительное задание.
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: Electrician від 02 Березень 2009, 10:16:04
Цитата: Generator
В бассейне если не ошибаюсь в трубах или штробах (при сендвиче получается только в трубах).
но с учетом ДБН В.2.5-23-2003
"5.41 У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. Допускається відкрите прокладання кабелів.
Електропроводка повинна мати ізоляцію, що задовольняє вимогам 413.2 ГОСТ 30331.3, без будь якої металевої оболонки. Така електропроводка може складатися, наприклад, з одножильних кабелів в ізолювальній оболонці або багатожильних кабелів з ізолювальною оболонкою.
..."
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: Generator від 06 Березень 2009, 17:03:36
Electrician, а как быть со штробами по "сендвичу" :D.
Кто говорил про стальные трубы, точно не я.
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: Electrician від 06 Березень 2009, 17:16:33
а я и не говорю, что кто то говорил про сталь   :), главное про это не забыть. Ну а штробить сендвич - милое дело   :D. Вообще наверно довольно сложно совместить эстетику и стены из сендвича. Может что то подобное применить - http://www.dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: Generator від 06 Березень 2009, 17:22:26
Трубы из ПВХ я имел ввиду :thumbsup:.
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: 090 від 06 Березень 2009, 19:17:18
Спасибо за ответы!!
Я применил трубы ПВХ по всему периметру. Посмотрим что получится, объект сдаётся в эксплуатацию 9 мая))))))))))
Назва: Re: Прокладка кабеля по сендвич-панелям
Відправлено: вадим від 31 Січень 2014, 22:57:47
прокладываем кабель в пвх трубах....претензий не было. через сенгвич в метале проходим чтоб меньше было нареканий...проблем не было всё сдали! крепили обычными шурупами хотя лучше с прессшайбой.