Яка категорія надійності з електропостачання насосної?
-
Яка категорія надійності з електропостачання
Яке призначення насосної ?
-
Яка категорія надійності з електропостачання
Яке призначення насосної ?
Хозпитьевые нужды группы многоэтажных домов (6-7 штук).
-
Хозпитьевые нужды группы многоэтажных домов (6-7 штук).
ДБН В.2.5-74:2013
8.4. Обєднанні системи централізованого питного , протипожежного та виробничого водопостачання в населених пунктах при кількості жителів , що в них постійно проживають , слід відносити :
- більше ніж 50 тисяч - до I категорії
- від 5 до 50 тисяч включно - до II категорії
- менше ніж 5 тисяч жителів - до III категорії
-
ДБН В.2.5-74:2013
8.4. Обєднанні системи централізованого питного , протипожежного та виробничого водопостачання в населених пунктах при кількості жителів , що в них постійно проживають , слід відносити :
- більше ніж 50 тисяч - до I категорії
- від 5 до 50 тисяч включно - до II категорії
- менше ніж 5 тисяч жителів - до III категорії
Це відноситься до електропостачання?
-
Це відноситься до електропостачання?
п.11.1 Вказаного ДБН .Категорія надійності за безперебійністю електропостачання повинна відповідати встановленій категорії насосних станцій за надійністю дії або ступенем забезпеченості подачі води .
-
ДБН В.2.5−64:2012 ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ.
14.18 Для насосних установок, які подають воду на питні, виробничі і протипожежні потреби, необхідно приймати наступну категорію надійності електропостачання:
а) І – для насосних установок, перерви в роботі яких не може бути, а також для протипожежних насосів;
б) ІІ – для насосних установок, в яких можлива короткочасна перерва в роботі на деяких час, який необхідній для ручного вмикання резервного живлення.
При неможливості за місцевими умовами здійснення живлення насосних установок І-ої категорії від двох незалежних джерел електропостачання допускається здійснювати живлення їх від одного джерела за умови підключення до різних ліній напругою 0,4 кВ і до різних трансформаторів двохтрансформаторної підстанції або трансформаторам двох найближчих однотрансформаторних підстанцій (з пристроєм АВР).
За не можливості забезпечення необхідної надійності електропостачання насосних установок можна установлювати ДЕС та/або АБЖ (агрегат безперебійного живлення).
-
ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ.
Вказана *Андрей*, насосна не відноситься до ДБН по внутрішньому водопроводу . Читайте п.4.1 вказаного вами ДБН .
Хозпитьевые нужды группы многоэтажных домов
-
п.11.1 Вказаного ДБН .Категорія надійності за безперебійністю електропостачання повинна відповідати встановленій категорії насосних станцій за надійністю дії або ступенем забезпеченості подачі води .
Cантехник не может ответить, какая категория J)
-
Cантехник не может ответить, какая категория
ДБН В.2.5-74:2013
8.4. Обєднанні системи централізованого питного , протипожежного та виробничого водопостачання в населених пунктах при кількості жителів , що в них постійно проживають , слід відносити :
- більше ніж 50 тисяч - до I категорії
- від 5 до 50 тисяч включно - до II категорії
- менше ніж 5 тисяч жителів - до III категорії