Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: micha від 12 Лютий 2009, 12:01:23

Назва: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: micha від 12 Лютий 2009, 12:01:23
Инспектор написал замечание что управление освещением котельной осуществляется непосредственно автоматами со щитка освещения, а не через обычный выключатель.В ПУЭ 1999г говорилось:""6.5.8. Для управления внутренним и наружным освещением могут использоваться аппараты управления, установленные в распределительных устройствах подстанций, распределительных пунктах питания, вводных распределительных устройствах, групповых щитках..""В современных этого нет. А сейчас что нельзя так управлять освещением автоматами? и разве имеет он право ссылаться на новые правила когда проект на освещение котельной сделан и сдан по старым.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: hi_tech від 12 Лютий 2009, 12:27:24
micha, вот цитата из ПУЭ
"6.5.8.   Для керування внутрішнім і зовнішнім освітленням можна використовувати апарати керування, які встановлюються в розподільних пристроях підстанцій, розподільних пунктах живлення, увідних розподільних пристроях, групових щитках."
Что вы имели ввиду под фразой "В современных этого нет."?
Другое дело, что
"6.5.12.   У приміщеннях, які мають зони з різними умовами природного освітлення та неоднаковими режимами роботи, слід передбачати роздільне керування освітленням зон."
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: Massacre від 12 Лютий 2009, 12:35:22
Цитата: micha
и разве имеет он право ссылаться на новые правила когда проект на освещение котельной сделан и сдан по старым.
А кому здан, где объект, город? И какой инспектор?, унас много контроль-органов.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: Yurik від 12 Лютий 2009, 14:34:03
Сейчас делали котельную, так ребята (которые занимались поставкой оборудования и пуско-наладочными работами) заставили вынести щит за пределы котельной. Объяснения толком и не получил, типа может искрить. Хотя в самой котельной установили розетки и выключатели. А по поводу того, что нельзя так это может быть в снипах на котельные, хотя чесно говоря не встречал такое.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: pvm від 12 Лютий 2009, 15:32:41
1. ПУЭ 1999г, глава 6 в России действующее.
2. Котельная - на каком топливе, возможен запрет по условиям размещения?
3. Где-то на форумах читал (около года назад) аналогичную тему - там заставили устанавливать выключатели для аварийного освещения, ссылаясь, по-моему на ПТЭЭП, что неэлектротехнический персонал не имеет право управлять автоматами щитков освещения (даже при наличии фальшпанели)!!!
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: Yurik від 12 Лютий 2009, 16:15:56
Единственное знаю, что надо выносить выключатель для взывозащищенного светильника за пределы котельной. Типа пришел, сначала его включил, посмотрел и понюхал, а потом уже можно все останольное включать
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: oipop від 12 Лютий 2009, 16:18:32
Еще один момент. Если клацать автоматом, то у него есть предельные значения на механику (вкл-выкл.). Подбирать надо с большим кол-вом цыклов. Знаю есть такие японские TERASAKI, у них больше чем у Schneider.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: kurdagan від 12 Лютий 2009, 17:17:22
На субподряде по заданию от разработчиков котельных подключал вводно-учетные , распределительные и щиты автоматики расположенные в помещении крышной котельни.
А вот выключатели всегда выносил за пределы самой котельни, в тамбуры, коридоры или на улицу.
Но правда как было сделано не видел и как сдали не знаю.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: Сугор від 12 Лютий 2009, 20:23:58
при проектировании котельной, по мимо ПУЭ, необходимо также руководствоваться СНиП по котельным (к сожалению номер не помню, еще советский) и пособие к этому СНиПу (уже украинское)
Назва: Re: управление освещением непосредственно 
Відправлено: Generator від 12 Лютий 2009, 21:58:25
при проектировании котельной, по мимо ПУЭ, необходимо также руководствоваться СНиП по котельным (к сожалению номер не помню, еще советский)

СНиП II-35-76 "Котельные установки":
http://file003.mylivepage.ru/chunk3/4045/66/СНиП%20II-35-76%20(с%20изм.%201978%2C%201%201998).doc (http://file003.mylivepage.ru/chunk3/4045/66/СНиП%20II-35-76%20(с%20изм.%201978%2C%201%201998).doc)
ил тоже самое без регистрации:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=379



Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: Виктор від 13 Лютий 2009, 00:33:43

Цитата: Yurik
надо выносить выключатель для взывозащищенного светильника за пределы котельной

Посмотрите здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1310.msg9808.html#msg9808
ответ№ 14.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: micha від 16 Лютий 2009, 07:31:04
hi_tech, В России действует или еще нет седьмое издание ПУЭ, в седьмом издании пункты п6.5.8 и 6.5.12 другие чем в шестом издании было. Инспектор ссылается уже на новые ПУЭ или они только еще для ознакомления?
Кательная газовая промышленого назначения сдана была еще 90 годах- та часть где стоят сами котлы. на газ перевели то ли в 2000 г . Испектор с Росстехнадзора.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: Generator від 18 Лютий 2009, 20:11:45
micha, вот список всех глав ПУЭ (изд.7) действующих на территории РФ с июля 2001г.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: sergeyMG від 18 Червень 2010, 15:25:21
надо делать так как говорит инспектор))) все равно ему чтото доказать не реально.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: sergeyMG від 18 Червень 2010, 15:38:45
1. ПУЭ 1999г, глава 6 в России действующее.
2. Котельная - на каком топливе, возможен запрет по условиям размещения?
3. Где-то на форумах читал (около года назад) аналогичную тему - там заставили устанавливать выключатели для аварийного освещения, ссылаясь, по-моему на ПТЭЭП, что неэлектротехнический персонал не имеет право управлять автоматами щитков освещения (даже при наличии фальшпанели)!!!
  тут вопрос как этот щиток обозначен как вводно распределительный или как то ещё. в конце концов можно автоматы поменять на выключатели того же габарита на дин-рейку и всё.
Назва: Re: управление освещением непосредственно со щитка
Відправлено: SergyK від 23 Липень 2010, 12:59:51
или автоматы поменять на пускатели на ту же ДИНрею и привинтить выключатель и всех успокоить