ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЗДАНИЙ
В «Пособии по выбору N, РЕ и PEN проводников в электрических сетях зданий» собраны и обобщены требования по выбору нулевого рабочего N и нулевых защитных РЕ и PEN проводников, содержащиеся в различных главах ПУЭ и ГОСТах (!!!России!!!).
Издатель:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО
Содержание
1. Введение
2. Выбор защитных проводников
3. РЕ проводник
4. N проводник
5. PEN проводник
6. Система уравнивания потенциалов
7. Дополнительная система уравнивания потенциалов
Рис. 1 - График минимальных значений сечений РЕ проводника
Рис. 2, 3, 4 - Графики минимальных значений сечений N проводника
Рис. 5, 6 - Графики минимальных значений сечений PEN проводника
Рис. 7 - График минимальных значений сечений проводников основной системы уравнивания потенциалов
http://dwg.ru/dnl/5198
-
я думаю, после небольшого анализа документа и внесения изменений (если понадобятся) его спокойно можно будет использовать на бескрайних просторах Украины