Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Shturman від 04 Листопад 2015, 10:52:54
-
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка до якої категорії надійності електропостачання віднести дитячий оздоровчий табір. Табір із себе представляє будиночки для проживання дітей розкидані по території. Є окрема будівля їдальні. Ніяких лікувальних корпусів немає. Якщо дивитись ДБН В.2.5-23:2010 табл. 2.1, то там є лише лікувально-профілактичні (в т.ч. санаторно-курортні заклади). А прирівнювати табір відпочинку до санаторно-курортних закладів якось думаю не по феншую. Хто що може сказати чи направити, що почитати?
-
"Для обеспечения безопасного выхода детей и персонала необходимо на путях эвакуации предусмотреть аварийное электрическое освещение в клубах, столовых, спальных корпусах, помещениях кинопоказа. Выходы должны быть отмечены световыми указателями, присоединенными к сети аварийного освещения.
Светильники аварийного освещения должны присоединяться к независимому источнику питания. При отсутствии независимого второго ввода разрешается применение аккумуляторных батарей, при автоматическом переключении на них в аварийном режиме.
При перебоях в электроснабжении и в случае аварии или повреждения электрической линии в качестве источника освещения разрешается применять только электрические фонари, находящиеся у дежурного обслуживающего персонала, место хранения которых указывается в плане пожарной защиты.
Для своевременного обнаружения пожара и автоматического оповещения о его возникновении применяется пожарная сигнализация.. В соответствии с существующими нормативными документами должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения людей при пожаре спальные комнаты, палаты в медпунктах, и изоляторах, в клубах— зрительный зал, эстрада, киноаппаратная, библиотека и подсобные помещения, помещения кружков детского творчества, в столовых— обеденные залы, кладовые сухих продуктов, помещения для контор и персонала, гардеробные; складские и хозяйственные постройки на территории учреждений".
То есть, светильники аварийного освещения и указатели выходов-с встроенными аккумуляторами.
Для пожарной сигнализации в качестве резервного источника питания-ИБП.
-
То есть, светильники аварийного освещения и указатели выходов-с встроенными аккумуляторами.
Для пожарной сигнализации в качестве резервного источника питания-ИБП.
та це буде.
Мене цікавить категорія надійності електропостачання табору в цілому. Там є одне КТП з одним трансформатором і все. Для ІІІ категорії те що треба, а от для другої вже не те. То я і запитую, до якої категорії віднести табір? З вашої відповіді я зрозумів, що табір це ІІІ категорія за виключенням пожежної сигналізації і аварійного освітлення.
-
Если рассуждать логично, то в целях безопасности: должно быть аварийно-эвакуационное освещение, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Если для этих целей выполняется гарантированное электроснабжение по І категории-любым доступным способом, а остальное электрооборудование относится по степени надежности к ІІІ категории, то вполне можно использовать и один ввод.
-
остальное электрооборудование относится по степени надежности к ІІІ категории, то вполне можно использовать и один ввод.
Можливо ще необхідно подумати як забезпечити харчування дітей . Є окрема будівля їдальні.
-
Можливо ще необхідно подумати як забезпечити харчування дітей .
не думаю що факт наявності будівлі їдальні вплине на категорію надійності електропостачання табору вцілому