Народ, допоможіть розібратись, пліз:
Є старенька ТП 6/0,23 (Y/Д-11), на стороні НН встановлений облік виводу трансформатора через !!?ДВА?!! ТС-600/5, використали лічильник ACE3000.
Мені потрібно заживити +1 фідер від цієї ТП. І от завис на кількості (три чи два?) трансформаторів струму у проектованій ВРП_шці.
Поясніть хтось як це працює, будь ласка. В чому особливість? Через схему з'єднання НН?
-
Странно. Обычно 2 трансформатора тока ставятся по высокой стороне. По низкой надо бы 3.
-
Нужно 3 шт.
-
Странно. Обычно 2 трансформатора тока ставятся по высокой стороне. По низкой надо бы 3.
grossel, і я от не розумію чому 2. Напевне через трикутник по НН.
Нужно 3 шт.
Андрюха РЗА, а є нормативні документи де прописано кількість ТС? Ібо я вже знайшов схему підключення з двома:
-
Вы не внимательно смотрели обозначение схемы. Это схема дя 3-х проводной цепи 10кВ без трансформаторов напряжения. Вот поясняющая надпись к этой схеме "«Схема подключения трехфазного счетчика в трехпроводную сеть напряжением 10 (кВ) с помощью 2 трансформаторов тока".
Для 4-х проводной цепи 0,4 кВ всегда будет 3 ТТ.
-
Вы не внимательно смотрели обозначение типовой схемы. Это схема дя 3-х проводной цепи 10кВ без трансформаторов напряжения.
Для 4-х проводной цепи 0,4 кВ всегда будет 3 ТТ.
Але ж у даному випадку у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ.
Чи я неправильно Вас зрозумів?
-
stels, http://eom.com.ua/index.php/topic,18916.msg133009.html#msg133009 (http://eom.com.ua/index.php/topic,18916.msg133009.html#msg133009) Я тут выкладывал типовые схемы включения счетчиков (по крайней мере это официальные схемы в Киевэнерго, но думаю что и в других облах они такие же)
-
у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ
В центральній частині Львова є багато ТП з трифазною трипровідною системою 220 В без нуля і скрізь для обліку електроенергії використовується схема з двома ТС .
-
у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ
В центральній частині Львова є багато ТП з трифазною трипровідною системою 220 В без нуля і скрізь для обліку електроенергії використовується схема з двома ТС .
Roman3R, а дана ТП на Рогатці знаходиться, схема аналогічна.
-
Roman3R, Хм. Да каких только "чудес" не встретишь. Я думал такое уже и не встречается. И 220В идет уже по внутрянке домов, а с ТП на ввод приходит 380.
-
с ТП на ввод приходит 380.
На будинки з таких ТП приходить 3х220 В без нейтралі (трикутник) , в кожну квартиру заходить дві фази . Такі мережі були прокладені у Львові ще в 1908–1910 роках . Саме незрозуміле в іншому , фаза В заземлена в ТП , саме в цій фазі і не ставлять ТС в схемах трифазного обліку . Еексплуатаційники пояснюють що заземлення однієї фази зроблено для надійного спрацювання захисту при КЗ на землю в інших фазах і захист працює не на сигнал а на вимкнення аварійної ділянки .
ТП на Рогатці знаходиться, схема аналогічна
Таких ТП у Львові десятки , в тому числі і в старій забудові Підзамче .
-
stels, Тогда типовые схемы, которые я приложил в данном случае не сработают
-
Тогда типовые схемы, которые я приложил в данном случае не сработают
Я знаю. Зробив облік на двох ТС по схемі, яку я вище викладав. Якщо обленерго виставить якісь зауваження - потім викладу у тему рішення з кінцевим результатом.
Всім дякую.