Допустим мне необходим резервный источник питания. ДЭС с АВР.
Какой должна быть мощность ДЭС если Pу=61 кВТ
Pp=35 кВТ
Если какие нибудь коэффициенты запаса?
-
Если какие нибудь коэффициенты запаса?
Очень много зависит от пусковых токов оборудования подключеаемых к ДЭС .
-
У меня есть насос пожаротушения
P=7,5 кВт
Iн=14,5 А
Iп=110 A
Могу ли я использовать приведенною мною ниже формулу для определения минимальной мощности ДЭС:
P=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт
Чисто для определения миниальной мощности касательно насоса пожаротушения.
И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых током от Насоса?
-
Без учета пожарной сигнализации, Электромагнытных клапанов , задвижки на насос , щита автоматики.( АЗС)
-
newrafael2015, если дизель нужен только для пожнасоса, то не проще ли взять дизельнасосную станцию? Это сразу решит кучу проблем
-
Расчет мощности необходим в основном для питания камеры пожаротушения, но там еще учитывают следующие нагрузки.(АЗС)
У меня есть насос пожаротушения
P=7,5 кВт
Iн=14,5 А
Iп=110 A
У меня есть задвижка с электро приводом
P=0,25 кВт
Iн=0,96 А
Iп=3,8 A
У меня есть Щит автоматики
P=5 кВт
У меня есть Электропривод электромагнитного клапана. 4 шт ( не относящиеся к ТРК) 8 Вт в режиме удержания, 200 Вт когда открывает .
P=0,2*n=0,8 кВт
Уравномер
P=0,15 кВт
Освещение камеры орошения
P=0,12 кВТ
Ну и система Пожарной сигнализации, но там мало потребляемой мощности.
Цитата: sim11
Нужно считать и правильно выбирать ДЭС с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД, чтобы при пуске ЭД не было провала напряжения на генераторе и отключения
Могу ли я пренебречь остальной нагрузкой и посчитав мощность для Насоса Пожаротушения P=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт , как для наибольшего?
Приняв ее как минимальную допустимую
И правильно ли я посчитал потребляемую мощность Насоса Пожаротушения в момент пуска?
Или же при одновременном пуске всех потребителей необходимо суммировать общую нагрузку?
P1=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт- Насос пожаротушения
P2=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*3,8*0,85=2,1 кВт-Задвижка с электроприводом
P3=5+0,8+0,15+0,12 =6,07 кВт-Все остальное
Pcумм=P1+P2+P3=69 =70 кВт
Т.е. при одновременном питании всех потребителей мне необходимо как минимум 70 кВТ номинальной мощности ДЭС? Без реле времени.
И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения Для последующего уменьшения мощности ДЭС?
-
возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения
Можно частотник а также можно плавный пуск
-
И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения Для последующего уменьшения мощности ДЭС?
hmmmm недавно этот вопрос обсуждался здесь (http://eom.com.ua/index.php/topic,19328.0.html)
-
Вам нужно выделить оборудование 1 категории электроснабжения, которое должно питаться при тушении пожара, обеспечения аварийного освещения, оповещения и эвакуации персонала и исключить технологическое оборудование которое согласно регламента должно быть отключено при пожаре. На АЗС это ТРК, насоси подачи топлива, кондиционеры, ветиляторы общеобменной вентиляции..
Эти нагрузки нужно суммировать с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД.
Согласно ПУЭ п.3.1.19 "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов.. ). А ПЧ имеет свои защиты в цепи коммутации силовых цепей ЭД насоса и очевидно по мнению МЧС не обеспечивает гарантийное включение и надежную работу пожарных насосов