Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: a69 від 25 Березень 2015, 14:46:16

Назва: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: a69 від 25 Березень 2015, 14:46:16
Доброго дня народ.

Хочу спросить где в ПУЭ запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки).
Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать.

Заранее спасибо.
Назва: Re: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: Сугор від 25 Березень 2015, 15:44:45
Запрета нет. Лень искать... Не дословно "допускается не более 6 коммутаций в час"
Назва: Re: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: a69 від 25 Березень 2015, 16:32:53
Включая автомат при подключеной нагрузке, а т.к. автомат защиты это не коммутатор, и скорость включения гораздо, ниже чем у контактора, возможно появление искр, обгорания контактов.

В противном случае, а зачем вообще контакторы, коммутировали бы все автоматами, делов то.

Назва: Re: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: grossel від 25 Березень 2015, 16:38:06
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99).
п.5.9. "..Не следует допускать применение автоматических выключателей без расцепителей
максимального тока в качестве неавтоматических выключателей вследствие их большой
стоимости и низкой динамической устойчивости к токам короткого замыкания (КЗ)".
Назва: Re: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: a69 від 25 Березень 2015, 19:40:11
О.. Спасибо, уже хоть что то..
Буду еще рыть..

А то мне говорят, что комутация 15-20кВт автоматом, это нормально..
Назва: Re: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: Бригадир від 25 Березень 2015, 21:09:20
(НТП-99)
;)
вследствие их большой
стоимости
:)
Назва: Re: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: grossel від 25 Березень 2015, 21:32:32
a69, по НД прямой пуск ЭД автоматом разрешен до 2 кВт. Кроме того НТП-99 устанавливает, что:     "6.20. При применении для управления электродвигателями аппаратов, не осуществляющих нулевую защиту, электродвигатели вместе с сопряженными с ними механизмами должны быть доступны только квалифицированному персоналу (должны иметь, например, специальные ограждения, располагаться в отдельных помещениях и т. п.).
6.21. Включение и отключение электродвигателей автоматическими выключателями (вместо контакторов или магнитных пускателей) возможно, если такие операции предусматриваются в технических условиях на эти выключатели. При этом следует иметь в виду требования п. 6.20".
Бригадир, цитата не моя, а с "ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99)".

Назва: Re: Использование автоматов в качестве включателя?
Відправлено: a69 від 30 Березень 2015, 14:55:28
Спасибо участникам!