Доброго дня народ.
Хочу спросить где в ПУЭ запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки).
Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать.
Заранее спасибо.
-
Запрета нет. Лень искать... Не дословно "допускается не более 6 коммутаций в час"
-
Включая автомат при подключеной нагрузке, а т.к. автомат защиты это не коммутатор, и скорость включения гораздо, ниже чем у контактора, возможно появление искр, обгорания контактов.
В противном случае, а зачем вообще контакторы, коммутировали бы все автоматами, делов то.
-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НТП-99).
п.5.9. "..Не следует допускать применение автоматических выключателей без расцепителей
максимального тока в качестве неавтоматических выключателей вследствие их большой
стоимости и низкой динамической устойчивости к токам короткого замыкания (КЗ)".
-
О.. Спасибо, уже хоть что то..
Буду еще рыть..
А то мне говорят, что комутация 15-20кВт автоматом, это нормально..
-
(НТП-99)
;)
вследствие их большой
стоимости
:)
-
a69, по НД прямой пуск ЭД автоматом разрешен до 2 кВт. Кроме того НТП-99 устанавливает, что: "6.20. При применении для управления электродвигателями аппаратов, не осуществляющих нулевую защиту, электродвигатели вместе с сопряженными с ними механизмами должны быть доступны только квалифицированному персоналу (должны иметь, например, специальные ограждения, располагаться в отдельных помещениях и т. п.).
6.21. Включение и отключение электродвигателей автоматическими выключателями (вместо контакторов или магнитных пускателей) возможно, если такие операции предусматриваются в технических условиях на эти выключатели. При этом следует иметь в виду требования п. 6.20".
Бригадир, цитата не моя, а с "ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НТП-99)".
-
Спасибо участникам!