Відправлено: lenozzy від 17 Лютий 2015, 12:49:52
Жду Вашей критики. Какие плюсы/минусы этой схемы? Объект - свинокомплекс, Камчатка. Категория электроснабжения - 1-я.
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: Roman3R від 17 Лютий 2015, 13:05:34
Кабели от ТП и ДГ завести непосредственно на РУ-0,4 и там установить АВР .
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: lenozzy від 17 Лютий 2015, 13:27:20
А такое решение Вам не нравится? В чем ошибка?
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: grossel від 17 Лютий 2015, 13:37:08
Такая схема правомерна при использовании в комплекте с ДЭС коммутационной панели (шкафа) АТS(ATI) или другого переключающего коммутационного оборудования по комплектации производителя. Если в комплектации ДЭС такая панель не заказана и не поставляется, тогда лучше прислушатся к рекомендациям Романа 3Р и устанавливать типовую панель АВР на 2 ввода в месте установки РУ-0,4кВ.
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: lenozzy від 17 Лютий 2015, 13:42:04
Ясно. Я посмотрела техн. док. на ДЭС такого типа, там АВР идет в комплекте. У меня второй вопрос. Надо ли от АВР тянуть два кабеля и разделять РУ-0,4кВ на две секции с рубильником???
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: Roman3R від 17 Лютий 2015, 13:48:43
В чем ошибка?
Если на одной с кабельных линий идущих от АВР на РУ-0,4 произойдет КЗ , защитой отключится питание от ТП а запуск ДЭС произойдет на линию с КЗ . Что будет после этого , где I категория ?
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: Roman3R від 17 Лютий 2015, 13:51:39
ДЭС такого типа, там АВР идет в комплекте
АВР в комплекте , или блок автоматического запуска в комплекте ? Это две разные вещи .
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: lenozzy від 17 Лютий 2015, 13:59:40
Вот то, что входит в комплект:

http://www.d-system.ru/zip/auto/2/ (http://www.d-system.ru/zip/auto/2/)
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: grossel від 17 Лютий 2015, 14:22:41
Магистральные схемы с двумя и более параллельными магистралями применимы для питания потребителей любой категории. Двойные магистрали следует применять при наличии РУ с двумя секциями шин.
НТП-99." Согласно требованию гл. 5.3 ПУЭ не требуется резервировать кабельную линию, непосредственно питающую электродвигатель, независимо от категории надежности ЭП. Однако при единственном ЭП, отнесенном к I категории, рекомендуется при протяженной кабельной линии или неблагоприятных условиях ее прокладки выполнять резервирование кабельной линии. ЭП могут быть напряжением как свыше 1 кВ, так и до 1 кВ".
Вывод: Если мощность вашей ДЭС позволяет в аварийном режиме питать всю группу ЭП независимо от категории, вы можете не разделять РУ-0,4кВ на 2 секции. В даном случае вы должны проложить 2 кабеля в паралель, каждый расчитаный на полную нагрузку РУ.
Если мощность ДЭС не позволяет полностью питать РУ в аварийном режиме, тогда вы должны выделить секцию сборных шин РУ с электроприемниками ІІІ категории, которые будут отключаться при исчезновении напряжения на основном вводе от ТП.
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: grossel від 17 Лютий 2015, 15:03:36
Хотелось бы уточнить, для какой страны выполняется проект? Если для Украины то в НД ограничений нет, если для РФ, то переключение АВР вводов на общие с.ш. допускается, только для ЭП или группы ЭП конечных потребителей І категории, для РУ с которого питается комплекс ЭП І категории различного назначения объекта, должны питаться отдельными линиями на свою секцию с.ш. с последующим секционированием секций при исчезновении напряжения на одном из вводов.
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: lenozzy від 17 Лютий 2015, 15:25:02
Россия
Назва: Re: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС
Відправлено: Pit від 18 Лютий 2015, 13:20:15
   Не буду анализировать данную схему. У нас  схема э.снабжения была реализована следующим
образом: все ЭП были разделены на 3категории. На каждого ЭП 1категории шло 2 ввода и АВР на
ВРЩ-04кВ.
   РУ-04кВ было разделено на 2 секции. От 1 секции, основной, питались рабочие ввода ЭП 1категории и потребители 2,3 категорий. От 2 секции, резервной, резервные ввода ЭП 1 категории.
   Алгоритм работы: при пропадании напряжения по основному вводу или возникновении аварийной ситуации в сети отключается основной ввод, запускается ДЭС и подается напряжение потребителям 1категории ( АВР на ВРЩ-04кВ ).
   Оперативный персонал принимает решение по включению ЭП 2,3 категорий.
   При появлении напряжения на основном вводе или устранения аварийной ситуации в сети отключается ДЭС и включается основной ввод.
   Оперативный персонал восстанавливает рабочую схему.
Если на одной с кабельных линий идущих от АВР на РУ-0,4 произойдет КЗ , защитой отключится питание от ТП а запуск ДЭС произойдет на линию с КЗ . Что будет после этого , где I категория ?
    Т.о. устраняется данная аварийная ситуация