Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: sanches від 15 Грудень 2014, 10:26:03
-
Видимо, типовых решений на этот счет нет (если даже по одному повышающему трансформатору 6/10кВ не найти какой-либо информации в сети).
Перед тем, как обращаться к производителям, подскажите, чем должна быть укомплектована простецкая повышающая ТП-6/10кВ?
Очень мало информации в сети. Единственное, что встретил - фото повышающей ТП-6/10кВ (вложение).
Кроме повышающего трансформатора, что ещё по-простому нужно включить в такую ТП, чтобы всего-лишь повышать напряжение для передачи по той же ВЛ.
-
Ну по идее как минимум по 2 ячейки 6 кВ и 10 кВ.
Соответственно - ячейка линии и ячейка трансформатора.
Я так думаю что КСО-393 вполне подойдет и туда и туда. Единственное вопрос - защита трансформатора.
Первое что приходит в голову - поставить 2 ПКТ по 6 и по 10 кВ. но не уверен что это решение рациональное. Нужно понимать откуда может пойти ток к.з. на этот транс. Если линия тупиковая, то защиту нужно ставить только с одной стороны.
-
Повышающий трансформатор 6/10кВ предполагается установить в начале ВЛ, сразу же после подключения к ПС-35/6кВ. И далее 10км по ВЛ-10кВ до потребителя.
-
Повышающий трансформатор 6/10кВ предполагается установить в начале ВЛ, сразу же после подключения к ПС-35/6кВ. И далее 10км по ВЛ-10кВ до потребителя.
Ну значит защита должна быть только по стороне 6 кВ.
Спрошу еще а почему просто не запитать потребителя по 6 кВ? Из-за потерь? И что переход на 10 кВ спасает?
-
Дурость заказчика.
Вместо того, чтобы подумать о перспективе строительства новой ПС-35/6 в районе вновь вводимых в эксплуатацию объектов, по его желанию приходится тянуть до них ВЛ-10кВ, используя повышающие трансформаторы и ПАРНы, от источника 6кВ.
-
Поищите в Интернете, есть типовые решения и ТП-10/6 кВ, приходилось устанавливать для электроснабжения ЭД насосов 6 кВ.
Вольтодобавочники импортные подымают напряжение на 5% (по памяти), Белгородские на 6%- вряд ли при больших потерях вас они спасут.
-
Поищите в Интернете, есть типовые решения и ТП-10/6 кВ
Можно ли использовать ТП-10/6кВ как электрически обратимое оборудование, т.е. в качестве повышающей ТП-6/10кВ?
Какие составляющие могут пойти под замену для такой ТП-перевёртыша?
Вольтодобавочники импортные подымают напряжение на 5% (по памяти), Брянские на 6%- вряд ли при больших потерях вас они спасут.
Согласен, теоретически в расчетах можно свести потери до нормы (ПАРН повышает напряжение на 15%..), на практике это вряд ли выполнится.
-
Не нахожу в сети типовых решений подобных ТП.
Если есть возможность, подскажите, где можно посмотреть.
-
Вы мне лучше подскажите, какими способами надо решать вопрос для конкретной ситуации!
Повышать напряжение необходимо в 2-ух взаиморезервирующих ВЛ.
Предполагаемые мощности силовых трансформаторов - 2500 кВА каждый.
ТМ-2500/6/10 на барахолке не купишь, это видимо спецзаказы и все вытекающие.
С типовыми решениями пока вопрос, не встречал их ещё, ничего не могу сказать.
Что делать-то, обращаться к производителям КТП с индивидуальным заданием?
-
На Украине силовые повышающие трансформаторы выпускает "Энергобуд" г.Киев (см.вложение), "Электроаппарат" г.Хмельницкий, "Запорожтрансформатор" г.Запорожье, в России Челябинск, Москва, МЭТЗ им.Козлова г.Минск и др.
Типовой ТП-10/6, вроде когда-то встречал в архиве типовых проектов на опоры ВЛ, РП и ТП
-
Очень срочный вопрос!
Проектом предусматривается закрытая повышающая ТП-6/10 кВ с трансформаторами мощностью 3150 кВА.
"Русский трансформатор" предварительно сообщил о возможности изготовления таких трансформаторов.
Габарит трансформатора составит ШхДхВ = 2600х3282х3603 мм, масса 11 тонн.
Не могу оттолкнуться - какую конструкцию здания можно предусмотреть под высоту таких трансформаторов.
Не нахожу электротехнические блок-модули на такую высоту.
Буду на заводы-производители звонить, может подскажут.
Вы каким выход видите?
-
какую конструкцию здания можно предусмотреть под высоту таких трансформаторов
Трансформатор ставьте вне здания (открыто)
-
либо некий условный "Ангар" или "Цех". Это уже вопрос больше к архитекторам.
-
Это трансформаторы типа ТМН-3150 кВА такого крупного габарита вышли.
Другой завод предложил готовую ТП с трансформаторами ТМГ-3150 кВА, размещаемыми в стандартные блок-модули.
Эта ТП была согласована и принята в работу.
Вопрос снят.