Нужно сделать пожарную сигнализацию склада для хранения полипропилена и полиамида. Какие извещатели лучше всего применить. Полиамид при горении плавится, не выделяет дыма, температура горения 424 градуса. Полипропилен при горении плавится с выделением коптящего пламени, температура горения 325 градусов. Если пропилен выделяет черный коптящий дым, то соответственно извещатель дымовой, если полиамид не выделят дым, то извещатель либо тепловой, либо пламени. Какой выбрать?
-
Комбинированный :)
Например, http://elektronmash.uaprom.net/p1813510-izveschatel-pozharnyj-kombinirovannyj.html (http://elektronmash.uaprom.net/p1813510-izveschatel-pozharnyj-kombinirovannyj.html)
или http://eris.com.ua/catalog/51/23-Izveshchatel-pozharnyy-kombinirovannyy-teplo-dymovoy-SPD-3-3.html (http://eris.com.ua/catalog/51/23-Izveshchatel-pozharnyy-kombinirovannyy-teplo-dymovoy-SPD-3-3.html)
-
Спасибо! Я так и думала ;)