Подскажите пожалуйста, относится ли второй абзац п. 6.2.9 только к дымовым извещателям, или расстояния можно увеличивать и между тепловыми?
-
можно между любыми пожарными извещателями.
-
В этом абзаце нет указания на тип извещателей, поэтому - к любым.
Другой вопрос, почему у Вас под полом или за потолком тепловые стоят? Откуда там тепло - первичный признак?
За все время работы сталкивалась с таким только один раз, и было это элементарным "латанием дыр", т.е. заказчик создал проблему, а монтажникам надо было выкручиваться.
-
Ставлю тепловые в кабельных каналах электрощитовых промпредприятия. Думаю там достаточно пыли и грязи чтобы дымовые сбоили
-
Перепрошую,
в кабельных каналах электрощитовых промпредприятия
потрібно встановлення сповіщувачів?
-
У кабельних каналах ні, але якщо кабельний канал є частиною електрощитової і невідокремлений від неї перегородками із нормованою межею вогнестійкості...Ставимо сповіщувачи і питань нема.