Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: KIPiA від 18 Вересень 2014, 08:31:13

Назва: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
Відправлено: KIPiA від 18 Вересень 2014, 08:31:13
Подскажите пожалуйста, относится ли второй абзац п. 6.2.9 только к дымовым извещателям, или расстояния можно увеличивать и между тепловыми?
Назва: Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
Відправлено: griffel від 18 Вересень 2014, 10:01:01
можно между любыми пожарными извещателями.
Назва: Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
Відправлено: rga від 18 Вересень 2014, 16:13:10
В этом абзаце нет указания на тип извещателей, поэтому - к любым.
Другой вопрос, почему у Вас под полом или за потолком тепловые стоят? Откуда там тепло - первичный признак?
За все время работы сталкивалась с таким только один раз, и было это элементарным "латанием дыр", т.е. заказчик создал проблему, а монтажникам надо было выкручиваться.
Назва: Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
Відправлено: Muta від 18 Вересень 2014, 18:17:13
Ставлю тепловые в кабельных каналах электрощитовых промпредприятия. Думаю там достаточно пыли и грязи чтобы дымовые сбоили
Назва: Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
Відправлено: Roman від 19 Вересень 2014, 09:16:34
Перепрошую,
в кабельных каналах электрощитовых промпредприятия
потрібно встановлення сповіщувачів?
Назва: Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
Відправлено: Muta від 20 Вересень 2014, 17:40:46
У кабельних каналах ні, але якщо кабельний канал є частиною електрощитової і невідокремлений від неї перегородками із нормованою межею вогнестійкості...Ставимо сповіщувачи і питань нема.