В общем столкнулся первый раз с этим. Помогите разобраться. вот что пишет экспертиза. Материалы и размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) привести в соответствии с п. 542.2.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2011.
У меня наружное освещение, опоры металлические НФГ. Когда отдавалось на проверку была стадия П. Про электроды писал только в ПЗ, больше нигде их не упоминал.
" 7. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.
Для защиты персонала от поражения электрическим током проектом предусмотрено защит-ное заземление. Заземлению подлежат все токопроводящие части электрооборудования (корпуса шкафов, вводные щитки, металлические корпуса светильников и т.д.) нормально не находящиеся под напряжением. В качестве заземляющего проводника для заземления светильника использует-ся нулевой проводник питающего кабеля, присоединяемый к заземляющему винту корпуса све-тильника.
Металлические опоры присоединяются к нулевому проводнику питающих линий.
Заземлители выполняются из вертикальных электродов из стаьного горяче-оценкованного уголка 50х50х5,L=3м, соединенных между собой и оборудованием стальной полосой 50х5, прокладываемой на глубине 0,7 м от поверхности"
Теперь собственно вопрос как им ответить и что собственно я должен им написать)
-
В общем столкнулся первый раз с этим. Помогите разобраться. вот что пишет экспертиза. Материалы и размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) привести в соответствии с п. 542.2.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2011.
У меня наружное освещение, опоры металлические НФГ. Когда отдавалось на проверку была стадия П. Про электроды писал только в ПЗ, больше нигде их не упоминал.
" 7. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.
Заземлители выполняются из вертикальных электродов из стаьного горяче-оценкованного уголка 50х50х5,L=3м, соединенных между собой и оборудованием стальной полосой 50х5, прокладываемой на глубине 0,7 м от поверхности"
Теперь собственно вопрос как им ответить и что собственно я должен им написать)
Ну так и напиши: "Материал заземляющих электродов проложенных в земле, выбран в соответствии с требованием п.542.2.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2011 коррозийностойким с размерами обеспечивающими механическую прочность в соответствии с табл.54.1. В качестве вертикальных электродов в проекте использована сталь угловая равнополочная по ГОСТ8509-93 горячего оцинкования-размером 50х50х5 мм., в качестве соединяющих горизонтальных электродов, стальная оцинкованная по ГОСТ Р 9.316-2006 полоса-размером 40х4 мм."
Я думаю, что ваш эксперт упирает на то, что согласно табл.54.1 минимальное сечение проложенных в земле оцинкованных электродов 90 мм.кв. при толщине металла 3 мм. И если уголок еще как-то вписывается в смысле экономии, то ваше сечение полосы 50х5 мм, явно выпадает. Хотя это не является нарушением требований ПУЭ, так как в табл.54.1 даны минимальные размеры этих проводников, а это уж извините мое дело- в заказчика была в наличии именно такая оцинкованная стальная полоса. Не выкидывать же ее?
-
Я думаю, тут ситуация еще в использовании уголка. В качестве электрода я бы использовал круг 16 и полосу 40х4.
-
Я думаю, тут ситуация еще в использовании уголка. В качестве электрода я бы использовал круг 16 и полосу 40х4.
Да нет, это типовое решение согласно серии 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок". Тем более нет необходимости для металлических опор наружного освещения, устраивать контур с использованием круга В16 с длинной вертикального электрода 5м (согласно 5.407-11). Если вкачестве естественного заземлителя можно использовать металлическую закладную опоры, а уже если не будет хватать по результатам замеров до 30 Ом-добить стальной уголок 3 м. Потому как 5м круга забить (ввернуть) в плотный грунт это не просто.
-
grossel,
Согласен.
-
:) спасибо
-
В тексте указана полоса, не указано, что она оцинкованная, а должна быть.
Вообще, это на форуме не надо спрашивать, телефон эксперта надо взять и звонить спрашивать, что ему не нравится и что не так сделали. Если эксперт нормальный, адекватный, то объяснит что на его взгляд не так и что он от вас хочет, если "Идиот" (с. Доктор Хаус), то тут ничего не поможет, это не лечится и будет с пеной у рта говорить "читайте норматив".
-
для Украины http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78005#msg78005 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78005#msg78005)
В Российском ПУЭ 7-го издания пункт 1.7.113 там ссылка на таблицу с сечениями проводников. http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78192#msg78192 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78192#msg78192)
-
для Украины [url]http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78005#msg78005[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78005#msg78005[/url])
В Российском ПУЭ 7-го издания пункт 1.7.113 там ссылка на таблицу с сечениями проводников. [url]http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78192#msg78192[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=10938.msg78192#msg78192[/url])
Требования гл.1.7 ПУЭ Украины и нормативной базы РФ немного отличаются. Если табл.1.7.5 ПУЭ Украины допускает использование в качестве заземлителей сталь черную без покрытия, то введенный ГОСТ Р 50571.5.54-2011 табл.54.1-нет.
-
Там еще вот какая штука. Согласно ПУЭ в качестве заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
У Вас металлическая опора - поэтому нужно посчитать сопротивление ее фундамента. И поскольку это повторное заземление, то его сопротивление должно быть до 30 Ом, а если удельное сопротивление грунта больше 100 Ом, то даже больше.