Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть задача - построить систему автоматического порошкового пожаротушения в шахте. Соответственно, оборудование должно иметь пожарный сертификат УкрСЕПРО и сертификат взрывозащиты для возможности применения в шахтах (рудничного исполнения).
Кто-то с этим сталкивался и оборудование какого производителя применял? Интересует только автоматика.
Заранее спасибо за любую информацию.
-
Единственный модуль ППТ, имеющий пожарный сертификат и свидетельство взрывозащиты, у нас был "Тунгус-8взр". Поставщик АйБиТек http://ibtec.com.ua/postavka/pozharotushenie-tungus.html (http://ibtec.com.ua/postavka/pozharotushenie-tungus.html) . Сейчас я что-то их не вижу на сайте, но это не показатель. Лучше прозвониться.
Что там с рудничным исполнением - не знаю.
-
Есть еще Бураны взрывозащищенные, но у них чего-то не было, то ли сертификата, то ли свидетельства.
Да и российские это все модули, как там с поставками - неясно.
А разве в шахтах порошком тушат? Я думала водой и пеной?
А интернет копали? Вот что-то есть http://www.mpi-foster.com.ua/ (http://www.mpi-foster.com.ua/), и вот http://energiya.dn.ua/produksia.html (http://energiya.dn.ua/produksia.html)
-
Есть еще Бураны взрывозащищенные, но у них чего-то не было, то ли сертификата, то ли свидетельства.
Да и российские это все модули, как там с поставками - неясно.
А разве в шахтах порошком тушат? Я думала водой и пеной?
По ведомственным нормам, со слов Заказчика, прописан порошок. Пока это все изучаем.
Взрывозащищенные модули есть и украинского производства, в том числе рудничного исполнения.
Основной вопрос по автоматике. Большинство предлагаемого оборудования - российского производства, и на него нет или сертификатов УкрСЕПРО (пожарных), или украинских сертификатов по взрывозащите...
-
Рудничное исполнение - отдельная специфика, основной массе проектировщиков незнакомая.
Что Вам еще нужно установить во взрывоопасной зоне? Как-то пожарные извещатели в шахте - странно даже на слух. :)
-
Рудничное исполнение - отдельная специфика, основной массе проектировщиков незнакомая.
Основная масса проектировщиков на форумы не заглядывает)
Тушение требуется не самой шахты, где происходит добыча, а аккумуляторных на разных отметках.
Извещателей таких хватает (например, http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u80051bi.html (http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u80051bi.html) ) и один стоит как полноценная система "на земле"...
-
Тушение требуется не самой шахты, где происходит добыча, а аккумуляторных на разных отметках.
А чем не нравится это: http://energiya.dn.ua/4.html (http://energiya.dn.ua/4.html) и это http://energiya.dn.ua/5.html (http://energiya.dn.ua/5.html) ?
Они применяют "Варту" для управления. Прибор можно вынести из шахты.