Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Lancer від 18 Травень 2014, 18:53:58

Назва: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Lancer від 18 Травень 2014, 18:53:58
Добрый день!

Прошу помочь с проектом, козой, нормативным документом по защите КЛ-10 кВ (кабель с бумажной изоляцией) от коррозии.

В идеале - козу под требования Киевэнерго.

Спасибо заранее!
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Generator від 18 Травень 2014, 21:19:10
А чем Вам не подходит типовой по кабельным линиям в земле, лист-07 8).
Согласно него, берите к бумажной изоляции свинцовую оболочку и будет Вам счастье.
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: grossel від 19 Травень 2014, 09:20:22
Мероприятия по защите кабелей от коррозии. При обнаружении коррозии металлических оболочек кабелей в процессе эксплуатации разрабатывают мероприятия по предотвращению дальнейшего разрушения их и замене поврежденных участков линии. Основным мероприятием по предотвращению почвенной коррозии является правильно выбранная трасса при проектировании кабельных линий. При необходимости кабели прокладывают в обход участков с агрессивными средами или применяют кабели с полимерным шлангом. Кабели с алюминиевыми оболочками имеют защитный полимерный шланг (ААШв, ААШп), который надежно защищает оболочку от коррозионных воздействий. При обнаружении неисправностей в устройствах электрифицированного транспорта снижают блуждающие токи до пределов установленных норм (сварка стыков рельсов, устройство отсосов и т. п.). Прокладку кабеля в местах сближения и пересечения с путями электрифицированного транспорта осуществляют в изолирующих трубах. Для борьбы с коррозией силовых кабелей от блуждающих токов применяют средства электрической защиты. Для кабелей, в которых среднесуточная плотность утечки блуждающих токов в землю превышает 0,15 мА/дм+ м2, применяют катодную поляризацию.
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Травень 2014, 10:35:24
Generator, В Киеве Киевнегро требует отдельный раздел, в случае кабелей не из сшитого полиэтилена. С установкой колодцев с КИП-ами
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Generator від 19 Травень 2014, 17:20:57
Generator, В Киеве Киевнегро требует отдельный раздел, в случае кабелей не из сшитого полиэтилена. С установкой колодцев с КИП-ами
О как :slap:.
Получается, что бы проложить ну скажем немного кабеля, нужно отчет по геологии запрашивать.
Андрюха РЗА, а можно ознакомиться с вариантом данного раздела?


Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Андрюха РЗА від 20 Травень 2014, 08:55:54
Generator, Ха, есть специализированные конторы, мы у них заказываем проекты. Там вопрос и упирается в геологию. Плюс наличие трамваев рядом и т.д.
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Lancer від 20 Травень 2014, 17:55:06
А чем Вам не подходит типовой по кабельным линиям в земле, лист-07 8).
Согласно него, берите к бумажной изоляции свинцовую оболочку и будет Вам счастье.
А2-95? Так там просто коррозийная активность грунтов и тип кабеля. Нужен проект с электродами, станциями и т.д.
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Lancer від 20 Травень 2014, 17:57:36
Generator, В Киеве Киевнегро требует отдельный раздел, в случае кабелей не из сшитого полиэтилена. С установкой колодцев с КИП-ами
Именно Киевэнерго и потребовало. Есть возможность поделиться такой штукой?
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Травень 2014, 09:32:08
Lancer, Могу поделиться контактами конторы, которая делает это в Киеве.

ЗЫ: А что Киевнегро пропустило 10-е кабели из бумаги?
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Lancer від 23 Травень 2014, 09:17:55
Lancer, Могу поделиться контактами конторы, которая делает это в Киеве.

ЗЫ: А что Киевнегро пропустило 10-е кабели из бумаги?

Какой порядок цифр для трассы КЛ-10 - 150м ?

Пропустили. Наверное случайно)
Назва: Re: Защита КЛ-10 кВ от коррозии
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Травень 2014, 11:07:53
Lancer, Не знаю. Давно не обращались. Давай я тебе дам их телефон - пообщаешься.