На какие нормы требует опираться для размещения электропомещения кроме :
1 ПУЭ гл. 4, 7
2 ВСН 21-77
3 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
“Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств”
На основании всего вышесказанного электропомещение запрещается размещать под помещением ПВК. Можно ли размещать электропомещение над ПВК? Есть ли требования по вибрации?
-
Размещение ЭП на каком объекте- гражданское, промышленное строительство?
В отношении вибрации, раньше был СН245-71 "Санитарные нормы при проектировании промышленных предприятий" раздел 13, где рассматривался этот вопрос для промпредприятий. В России заменен на СП2.2.1.1312-03 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
-
1 Промышленный объект.
2 Мне сегодня указывают на РМ-4-223-89 (Статус не определен). Но при этом там есть такие строчки:
Щитовые помещения, а также части зданий и сооружений другого назначения, в которых предусматривается размещение щитовых помещений, следует относить к помещениям с производством категории Г; эти помещения должны иметь I или II степень огнестойкости по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.
В щитовых помещениях следует, как правило, предусматривать условия, соответствующие условиям окружающей среды нормальных помещений, если для работы примененных средств автоматизации не требуются специальные условия (например, кондиционированный воздух и т.п.).
Щитовые помещения не должны по возможности подвергаться влиянию вибраций, производственному шуму и воздействию магнитных полей, создаваемых электротехническими установками и оборудованием. Во всех случаях допустимые значения вибраций и шумов не должны превышать установленных значений. Необходимо также не допускать возникновения вибраций и шумов от работы оборудования самого щитового помещения (дребезжания аппаратуры, стекол и т.п.).
Наличие магнитного поля в месте расположения щитового помещения может вызвать дополнительную погрешность приборов, которая зависит от значения напряженности поля. Например, для некоторых типов потенциометров и уравновешенных мостов ГОСТ 7164-78 устанавливает, что изменение показаний приборов от нормированного значения, вызванное влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м, образованного переменным током частотой 50 Гц, при самых неблагоприятных фазах и направлении поля не должно превышать ±5 %. Даже такое значение дополнительной погрешности для приборов с классом точности 0,5 равно основной погрешности, что может оказаться неприемлемым.
Щитовые помещения допускается размещать рядом с распределительными устройствами, трансформаторными подстанциями, машинными и другими электротехническими помещениями лишь при условии, что силовое электрооборудование - электрические машины, выпрямительные и преобразовательные установки, трансформаторы, электрические силовые провода и кабели не оказывают недопустимого влияния на работу устройств систем автоматизации. В технически обоснованных случаях щитовые помещения допускается располагать над указанными электротехническими помещениями.
Мне кажется, что это все относится к КИП. Но хотя бы есть что-то про вибрацию и расположение относительно помещения КИП.
-
Этот РМ является Пособием к ВСН205-84/ммсс СССР "Инструкции по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов". Пособие имеет статус действующего, в котором рассматриваются вопросы по выполнению электроустановок автоматизации во взрывоопасных зонах, нормативная часть базируется на требованиях главы 7.3 ПУЭ. На Пособие я думаю можно ссылаться.