Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 22 Квітень 2014, 13:15:11

Назва: РЗА 35 кВ
Відправлено: yuli від 22 Квітень 2014, 13:15:11
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расчет релейной защиты кабельной линии 35 кВ такой же, как и для КЛ  10 кВ? Или чем-то отличается? Спасибо заранее :)
Назва: Re: РЗА 35 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Квітень 2014, 09:44:14
принцип расчета уставок такой же, а вот возможные режимы сильно зависят от конфигурации сети