Ситуация следующая:
Прихожу в частный дом, который строится.
Год насад "специалисты" подключали насос. Подключили и пропали.
Смотрю, а питание к насосу идет в земле ПВСом в ПВХ трубе.
Я знаю что так нельзя делать и т.п. ..
Какие последствия прокладки ПВС в земле?
Надолго ли хватит?
-
andery, ситуация следующая. В чем, собственно может быть проблема - это "поплывет" изоляция. Сколько прослужит этот ПВС до К.З. и возгорания - сложно сказать. Все зависит от условий окружающей среды, а это вода/влага, присутствие масел, химии, всего того, что может разрушать ПВХ. Также немаловажен и производитель ПВСа. Есть много случаев, когда ПВСом подключали и водопогружные насосы, которые работают не один год... Решать Вам. Для "оправдания" того, что Вы себе оставите этот провод - хотя бы, проведите замеры сопротивления изоляции (домашний тестер не подходит, Вы должны знать).
-
Какие последствия прокладки ПВС в земле?
Мы в земле прокладываем ПВС в полиэтиленовых трубах. Вроде, ничего, живет. У ДКС есть серия Октопус для грунта (полиэтилен), например.
А ПВХ, насколько я знаю, не для грунта, разрушается.
-
Мы в земле прокладываем ПВС в полиэтиленовых трубах. Вроде, ничего, живет.
живет и жить будет, я тоже с этим согласен. Сколько - вот вопрос? И еще, не забывайте, что эксплуатация при силовом напряжении, и эксплуатация в слаботочке - это действительно две большие разницы.
А ПВХ, насколько я знаю, не для грунта, разрушается.
нет, не верно. ПВХ применяется и в водопроводных трубах, и в оболочках кабелей, например тот же ВВГ.
ПЭ (полиэтилен) является более устойчив к влиянию окружающей среды, безгалогенен, экологически чище. Для улучшения диэлектрических свойств, применяют XLPE (сшитый полиэтилен).