Друзья, требуется выполнить проект кабельной линии 6кВ до ТП расположенной в 4х километрах. ТП должно запитываться по 1 категории. ТП рассчитывается на 3МВт. До этого с такими нагрузками никогда не работал, подскажите какие кабеля заложить на такую мощность при такой длине трассы? прокладка планируется землей.
-
лучше выложи ТУ почитать
-
проект реконструкции ПС 110/6 кВ «Орион» и реконструкция существующей кабельной линии 6 кВ протяжённостью 4 км мощностью 3,0 МВт потребитель первой категории.
-
Двумья кабельными линиями состоящими из двух кабелей сечением 3х185 мм.кв, проложеных на расстоянии 1 м.
Расчет см. ниже.
-
То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х200?
-
И еще вопрос, почему потеря должна составлять 2,5%, у меня по расчету получается 6,7%
-
То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х185?
Да, 2 линии по 2 кабеля разнесенные на расстояние 1 м - при 1 категории электроснабжения. Почему же падение 6,7%?
Я ведь выложил расчет падения напряжения для ваших условий выше? Пересчитайте сами. Можете проверить по формуле приближенной:
U%= Pн х L x 100000/S x j x U xU = 3000 х 4000 х 100000/2 х 185 х 1/0,026 х 6000 х 6000 =2,34%
-
Перетин жил 3х200 наче не зовсім стандартний.
185, 240
Чи такий є і 200?
-
Дякую, я вніс зміни в розрахунок.