Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: DUGINA2 від 23 Січень 2014, 16:38:41
-
Прошу помощи уважаемые проектировщики, прикрепляю файл со своей работой, если не трудно посмотрите и скажите где ошибки мои. Главный вопрос куда и как запитывать установку повышения давления воды и разводка кабеля шм1-шм2-ВУ-АВР-ТП???
-
где ошибки мои
1. Система пожарной автоматики осталась вне зоны учета электроэнергии .
2. Применение УЗО в схеме питания насосной установки сильно увеличивает риск в ее безотказной работе .
3. Почему не применены огнестойкие кабели в системе пожарной автоматикм ?
-
Я так понимаю, что перед АВР нужно поставить счетчик, а огнестойкие кабели это какая марка? УЗО уберу перед насосной установкой. Спасибо, что не оставили без внимания! :)
-
а огнестойкие кабели это какая марка?
например ВВГнг FRLS а если вы из России посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 (с изм.) там все кабели прописаны куда и как применять :thumbsup: