Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: CC19 від 06 Грудень 2013, 20:48:33
-
Коллеги, выручайте. Нужно сделать перекидку между двумя зданиями (до 20м). Высота зданий около 4м. Чтобы расстояние между землей и СИПом было не меньше 5м, нужно как-то подвесить его выше здания на 1,5м. Может кто-то видел такое решение, или есть разработанное, поделитесь пожалуйста :-[ СИП-5х16
-
CC19, как вариант установка безподкосных одностоечных концевых опор возле каждого из зданий.
-
Дорого, заказчик на это не пойдет. Говорит на одном здании уже установлена трубостойка собственного производства...
-
Тогда, расчет трубостойки на существующих зданиях лучше отдать конструкторам - это их задача имхо.
-
Выдай им задание с конструктивом твоей трубостойки, и пусть они считают, если не пройдёт, пусть усиливают саму трубостойку и (или) её крепление.
-
лучше отдать конструкторам - это их задача имхо.
Согласен, только их нету...:(
-
лучше отдать конструкторам - это их задача имхо.
Согласен, только их нету...:(
Тогда не знаю, в любом случае, это не задача электрика.
Одно дело закрепить к колоннам корпусов (для них эта нагрузка, что слону дробина), а другое нарастить колонну трубостойкой...
-
Тогда не знаю, в любом случае, это не задача электрика.
Одно дело закрепить к колоннам корпусов (для них эта нагрузка, что слону дробина), а другое нарастить колонну трубостойкой...
Согласен конечно, много факторов влияет... Думал, может есть у кого то что то похожее :-[
-
CC19
Берите типовик . шифр 14618.06 ЕМ
Ввод в жилые здания. Там уже готовые чертежи трубостоек.
Тем более что они у вас будут промежуточными
Или типовик 5.407-155 .94.
-
Anatoliy57, одно дело, отпайка на трубостойку, а другое дело - СИП между двумя трубостояками - гемор.
-
Коллеги, а есть некая заводская трубостойка, или предполагается что нужно брать трубу и играть в конструктор "сделай сам"?
Потому что трубостойку М14а из типового 14618.066-ЕМ гугль отказывается находить :(