Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: mabp від 06 Листопад 2008, 10:02:25

Назва: Помогите выбрать и разобратся, как защетить телекомуникационные системы
Відправлено: mabp від 06 Листопад 2008, 10:02:25
Уважаемые специалисты, помогите выбрать и разобратся как защитить телекомутационные системы и системы передачи данных. В оборудовании Бетерман все разрядники какие то одинаковые отличия минимальные. Нада защитить модем который подключен через обычный телефоный провод.
Назва: Re: Помогите выбрать и разобратся, как защетить телекомуникационные системы
Відправлено: mabp від 06 Листопад 2008, 10:30:04
И еще такой вопрос мы как проектировщики молниезащиты что должны защетить? Сделали молниезещиту внешнюю, защитили от вторичных влияий через сети електроснабжения, а хто должен делать защиту систем передачи данных, мы или тот хто проектировал телефон,  интернет и систему видеонаблюдения?
Назва: Re: Помогите выбрать и разобратся, как защетить телекомуникационные системы
Відправлено: Stvm від 06 Листопад 2008, 15:20:02
Я думаю, что тот, кто проектировал линейные сооружения, должен был предусмотреть разрядники на входном кроссе для медных кабелей, разрыв и заземление металлических элементов в оптоволоконном кабеле при вводе шахту/здание.
Назва: Re: Помогите выбрать и разобратся, как защетить телекомуникационные системы
Відправлено: Аталеф від 06 Листопад 2008, 23:25:30
Аналоговое подключение

точка ввода в здание:

5081688   Обмежувач перенапруг SC-Tele/4-C-G      548.17грн.
или
5081920   Обмеж-ч. п-напруг цифр. мереж RJ11-TELE/4-C      525.37грн.

возле оборудования:

5092824   Тонкий захист інф.мереж Тип 3(D)+телеф.кабель   718.44грн.

дилер OBO Bettermann тел. в Киеве: (044) 501 81 46