Добрый день.
На крыше размещен РУФТОП Ру=35кВт, Ін=10,5А, Іпуск=74А.
Как расчитать кабель к такому апарату?Спасибо!
-
Чего-то номинальный ток маленький. Это из его паспортных данных?
-
Так точно, из паспортных даных!
-
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
В данных расхождение между мощностью Ру и мощностью, расчитанной по номинальному току. Даже если Ру - холодильная мощность.