Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Николай 99 від 27 Серпень 2013, 05:55:58

Назва: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: Николай 99 від 27 Серпень 2013, 05:55:58
Нужно подключить 50-60 ламп по 60 ватт на 36 вольт. Подскажите пожалуйста, какой выбрать трансформатор на 380 или 220 вольт и какой мощности?(Ответ спросить у знакомых электриков, монтажников.... не принимается, из-за отсутствия таковых)
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: cherkas від 27 Серпень 2013, 07:32:28
По моему мнению нужно:
60х60=3600
(3600/70)*100= 5,143 кВт (мощность трансформатора с учетом 70% нагрузки)

На счет 200/380 тут сложнее, нужно рассматривать схему в целом, т.е. какая у Вас мощность, как рассажены остальные потребители, какой режим работы. В общем нужно смотреть что бы распределение нагрузок между фазами, по возможности, было равномерным. Конечно, если это предприятие, со своей подстанцией 2х1000 кВа, питаются станки по 50-100 кВт, то подключайте как хотите, а если автомойка с одним вводом 7 кВт, то это совершенно другое дело, тут думать придется, может как то распределить что бы лампы не одновременно горели, может еще что нибудь.

И еще есть нюанс, если брать 380, то у Вас сеть 36В будет трехфазной.
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: uksusXIII від 27 Серпень 2013, 08:30:40
И еще есть нюанс, если брать 380, то у Вас сеть 36В будет трехфазной.
А что разве не бывает разделительных трансов с одной первичной обмоткой на 380 В? Почему вы считаете, что напряжение первички в 380 вольт присуще только трехобмоточникам?
Совет автору: берите трехобмоточный транс (трехфазный на линейное(напряжение между любыми двумя фазами) напряжение первички 380В)и распределяйте нагрузку ламп равномерно по фазам- в противном случае сечение проводов магистрали на лампы будет очень большим и отпайки на отдельный светильник с лампой будет очень тяжело делать (это из опыта монтажа)... Да и габарит такого транса гораздо меньше,чем однообмоточного на такую же мощность.
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: Бригадир від 27 Серпень 2013, 08:38:01
в противном случае сечение проводов магистрали на лампы будет очень большим
Есть стандартное решение - группировать через ЯТП.
Или вы хотите что-то своё изобрести?
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: uksusXIII від 27 Серпень 2013, 08:46:27
Есть стандартное решение - группировать через ЯТП.
Это я знаю.Просто про ЯТП не было сказано ни слова... Да И размеры ЯТП с пятикиловаттным ОДНОФАЗНЫМ трансом просто огромны будут....
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: grossel від 27 Серпень 2013, 09:51:14
На промышленных предприятиях для выполнения ремонтного освещения 12-36В как правило устанавливаються трансформаторы 380/36В. Вы принимаете решения  в даном случае, но не забудте выполнить защиту групповых отходящих линий 36В.
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: Roman3R від 27 Серпень 2013, 10:26:22
мощность трансформатора с учетом 70% нагрузки
Можна такий трансформатор завантажити на усі 100 .
Трансформатор однофазний ОСМ1-4,0 (4 кВА) , габарити 300х232х275 , Укрелектроапарат .
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: Бригадир від 27 Серпень 2013, 10:37:11
Да И размеры ЯТП с пятикиловаттным ОДНОФАЗНЫМ трансом просто огромны будут....
Их просто не существует. Не имеет смысла из-за большого сечения проводов на больших расстояниях. Максимум 250 Вт.
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: Бригадир від 27 Серпень 2013, 10:39:14
Нужно подключить 50-60 ламп по 60 ватт на 36 вольт.
А может что-то посовременнее поискать? Те же низковольтные светодиоды.
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: Николай 99 від 27 Серпень 2013, 19:23:51
Всем спасибо за участие. Небольшое уточнение, трансформатор будет работать на освещение в строящемся доме, чердак, лестничный марш, и подвал и.т.д. 380В  есть в наличии, просто дилетантский вопрос был поставлен про то, что лучше 380 или 220. Я всё понял. Беру ТСЗИ- 4 380/36 и вперёд. Ещё раз всем спасибо.
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: OBON від 28 Серпень 2013, 07:13:28
Здравствуйте всем. Не понятно решение для освещения обычных (традиционных) помещений на напряжение 36В. Почему не 220В?
Еще, как подсчитаны мощности на освещение чердака, подвала, лестничных маршей? Неужели дом такой большой? Или это здание с опасным производством?
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: grossel від 28 Серпень 2013, 08:05:38
Не понятно решение для освещения обычных (традиционных) помещений на напряжение 36В. Почему не 220В?
Подвал можно отнести к п.1.1.7-1.1.9 ПУЭ. Чердак-высота установки светильников ниже 2,5м? Если чердак из горючих материалов, то все равно необходимо выполнять монтаж в трубах. Зачем на лесничных маршах освещение 36В не понятно.
Назва: Re: Выбор понижающего трансформатора
Відправлено: Бригадир від 28 Серпень 2013, 12:46:02
Беру ТСЗИ- 4 380/36 и вперёд. Ещё раз всем спасибо.
=-0
Не понятно решение для освещения обычных (традиционных) помещений на напряжение 36В. Почему не 220В?
Еще, как подсчитаны мощности на освещение чердака, подвала, лестничных маршей? Неужели дом такой большой? Или это здание с опасным производством?
Чердак-высота установки светильников ниже 2,5м? Если чердак из горючих материалов, то все равно необходимо выполнять монтаж в трубах. Зачем на лесничных маршах освещение 36В не понятно.
:thumbsup:
Даю пример.