Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: dedugan4i від 24 Липень 2013, 15:25:17

Назва: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: dedugan4i від 24 Липень 2013, 15:25:17
Добрый день! Подскажите пожалуйста - кто то сталкивался с проектированием комплектных подстанций с двумя ТМ по 630кВА. Существует ли типовик? Может быть официальные схемы, размеры? На какое основание ставится? Какое просадку дает? Одни вопросы, а интернет что то решения не дает.
Заказчик отказался от обычной типовой кирпичной подстанции - и я рад такому решению. Но в то же время сам с этим не сталкивался.
Есть у кого то опыт в этом?

Заранее спасибо!
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Липень 2013, 15:57:16
Что значит проектирование КТПГС?
Это же готовое заводское изделие, чего его проектировать?
Опросник заполнил и делов то
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: Roman3R від 24 Липень 2013, 15:59:28
Может быть официальные схемы, размеры?
Укрелектроапарат , звяжіться з ними і отримаєте необхідну документацію
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: dedugan4i від 24 Липень 2013, 16:06:21
Что значит проектирование КТПГС?
Это же готовое заводское изделие, чего его проектировать?
Опросник заполнил и делов то

Ну вот задание смежным отделам надо дать и в проекте указать. В особенности на какой высоте его ставить, на какое основание, где закладывать кабельные выводы и т.д.?
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Липень 2013, 16:20:40
Ну ставится эта КТП-шка на фундамент как правило из блоков ФБС, в них оставляются отверстия под трубы. Количество блоков - зависит от отметки затопляемости  - насколько высоко его поднимать. Вроде все. Вентиляцию и акустику считать не надо - так как это заводское изделие наружной установки. Тут теперь главное - его правильно на генплан посадить выдерживая все нормы по ДБН 360-92*
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: dedugan4i від 25 Липень 2013, 07:07:19
зависит от отметки затопляемости

А скажи пожалуйста - каким отделом дается информация об отметке затопляемости - геодезией? От кого мне потребовать данную информацию?
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Липень 2013, 09:20:34
зависит от отметки затопляемости

А скажи пожалуйста - каким отделом дается информация об отметке затопляемости - геодезией? От кого мне потребовать данную информацию?
По идее гидрологи. Просто в Киеве - это один спец в Киевпроекте - к нему весь Киев за этим ходит ;)
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: Лидер Электрик від 04 Березень 2014, 08:35:30
Добрый день, dedugan4i!
Габаритные размеры 2КТПГС производства ЗНА "Лидер Электрик"
3900*2800*2450 (Ш*В*Г, мм), масса не более 10 110 кг
Назва: Re: КТПГС 2х630кВА
Відправлено: LAKII від 13 Березень 2014, 04:37:45
Мы обычно такие собираем и устанавливаем) а вообще пишите на заводы они там вам быстро все запроектируют по вашим параметрам