Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: aleks від 25 Червень 2013, 17:37:47

Назва: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: aleks від 25 Червень 2013, 17:37:47
В кратце опишу ситуацию.
Проектируеться обычный многоэтажный жилой дом.
К примеру на один ввод предполагаеться 9 квартир.
Тогда нагрузка на ввод 9х4,44=39,96кВт
Если все квартиры 3-фазные тогда ток 65,36А
Если квартиры 1-о фазные как подсчитать нагрузку?
допустим равномерно разбросаем по фазам
3х8,19=24,57кВт - 120А на фазу!!!!!
или все таки 3х4,44=13,32кВт 65,1А.

Как правильно?
Хотел бы узнать не просто предположение или размышления, а аргументацию.
Не хочеться в 2 раза увеличивать мощность ввода, просто заменив фазность квартир
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: Roman3R від 25 Червень 2013, 17:42:54
К примеру на один ввод предполагаеться 9 квартир.
На кожні 9 квартир окремий ввід ? Чому не цілий житловий будинок на  загальний ввід ?
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: *Андрей* від 25 Червень 2013, 18:04:10
Если квартиры 1-о фазные как подсчитать нагрузку?
Ввод трехфазный на 9 квартир - І=39.96/1.73/0.38/0.9=67.5А. На каждую однофазную квартиру - Іф=4,44/0.22/0.9=22.4А.
З.Ы. расчетный ток ввода не зависит от того, на сколько фаз подключаешь каждую квартиру. Главное равномерность распределения по фазам.
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: aleks від 27 Червень 2013, 11:23:37
Roman3R, вы не поняли суть вопроса.
*Андрей*, я счситаю что при подключении однофазной нагрузки в 3-фазную сеть, ток определяеться по самой загруженой фазе...разве не так?
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: *Андрей* від 27 Червень 2013, 14:06:44
*Андрей*, я счситаю что при подключении однофазной нагрузки в 3-фазную сеть, ток определяеться по самой загруженой фазе...разве не так?
Так, если нагрузка для трехфазного ввода от однофазных электроприемников сильно неравномерная. Если равномерная, то описал выше.
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: aleks від 27 Червень 2013, 16:45:25
*Андрей*, ну а теперь возвращаемся к моему вопрос. как подсчитать нагрузку ввода  при однофазных квартирах?
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: Сугор від 27 Червень 2013, 18:56:31
возвращаемся к моему вопрос. как подсчитать нагрузку ввода  при однофазных квартирах?
aleks, распределяешь нагрузку равномерно и суммируешь мощность всех квартир с учетом коэфициентов. Не заморачивайся ты с неравномерной загрузкой.
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: Бригадир від 28 Червень 2013, 18:20:52
Цитата: aleks от 27 Июня 2013, 11:23:37 am

    *Андрей*, я счситаю что при подключении однофазной нагрузки в 3-фазную сеть, ток определяеться по самой загруженой фазе...разве не так?

Так, если нагрузка для трехфазного ввода от однофазных электроприемников сильно неравномерная. Если равномерная, то описал выше.
Поэтому нужно стремиться в схеме равномерно распределять нагрузку.
Была у меня высотка однажды. (См.схему)

aleks, распределяешь нагрузку равномерно и суммируешь мощность всех квартир с учетом коэфициентов. Не заморачивайся ты с неравномерной загрузкой.
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: aleks від 01 Липень 2013, 11:07:18
стремится это понятно. а если просят показать нагрузку на каждую фазу?
Назва: Re: важный нюанс по расчету нагрузок
Відправлено: Бригадир від 01 Липень 2013, 14:32:43
а если просят показать нагрузку на каждую фазу?
Пошли их к Эйнштейну. :D