Назва: Ограничители перенапряжения
Відправлено: SmithDekh від 14 Червень 2013, 15:07:08
Здравствуйте, столкнулся с таким вопросом: при характеристика разрядного тока (неважно номинального, максимального или граничного) в скобках доётся значение (8/20 мкс или 4/10 мкс).Что эти дробные значение означают?
Назва: Re: Ограничители перенапряжения
Відправлено: Shturman від 14 Червень 2013, 15:15:25
в числителе указываеться время за которое импульс тока достигает своего амплитудного значения. В знаменателе указываеться время за которое ток импульса уменьшиться вдвое от амплитудного значения
Назва: Re: Ограничители перенапряжения
Відправлено: SmithDekh від 14 Червень 2013, 15:18:06
Спасибо, разобрался..