Всем привет.
Подскажите пожалуйста зачем плюс подключают последовательно через два полюса. Схема в приложении.
Я думаю что для создания видимого разрыва тоесть для безопасности или так как дуга больше при постоянке для лучшей защиты.
Подскажите пожалуйста
-
Какое номинальное напряжение шины? Если 220 или выше, то такое решение для подключения взято скорей всего из рекомендаций по подключению данного автомата для комутации цепей постоянного тока.
-
Какое-то странное решение.
Подключать фазу "B" через полюс автомата фазы "А", и что потом имеем на выходе: фазы "В"(А) и "С"? А ноль где?
И тогда сколько фазная батарея получается - двухфазная с нулем?
Непонятно.
-
Нормальное напряжение 220 В постоянка . Данная схема с общей однолинейной схемы.
-
Подключать фазу "B" через полюс автомата фазы "А"
Автомат не є джерелом живлення , на ньому відсутні фази а є полюса . Пишеться в характеристиці автомат триполюсний а не автомат трифазний .
-
Вот откуда ноги растут.
-
Спасибо но если честно не понял суть :-[
-
Дугу на постоянном токе погасить значительно сложнее чем на переменном ибо отсутствует так называемый "момент перехода через ноль" в отличие от переменного тока, поэтому не все автоматы могут коммутировать постоянное напряжение 220В и выше. У них дугогасительная система и материал контактов не расчитан для этого. Основной способ гашения дуги - это "растянуть" дугу, т.е. увеличить ее сопротивление, что по закону Ома приведет к уменьшению тока и она "погаснет". Данные автоматы Шнайдера могут коммутировать постоянный ток напряжением 250В на 1 полюс. Батарея по проекту на напряжение 220В. Молжно и не пропускать "плюс" через два полюса автомата, но тогда при коммутации нагрузки контактам автомата придется испытать на себе всю мощь дуги. Когда вводят второй полюс автомата для коммутации "плюса" - добавляют второй разрыв в дугу - тем самым увеличивая ее сопротивление, что приведет к ее быстрому гашению и меньшему износу контактной системы автомата.
-
Electro2, Интересная идея. Звучит убедительно! :thumbsup:
-
Вот откопал интересный журнал АВВ в котором расписана коммутация постоянного тока на примере их автоматов.
-
Доброго дня.
Кто-то может подсказать нормативный документ, где регламентируется кол-во ЗПУ в шкафах постоянного тока на КТП.
Спасибо!!