Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: uksusXIII від 28 Березень 2013, 20:59:02

Назва: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 28 Березень 2013, 20:59:02
Предложили выполнить реконструкцию кооперативных (ОСМД) пятиэтажных домов. Надо произвести замену стояков на провода бОльшего сечения и реконструировать ВРУ дома. Все пятиэтажки одинаковые шестиподъездные на 70 квартир (крайние подъезды 15(три на этаж) квартир,средние по 10(две на этаж). Этажные шкафы выглядят,как ящики 250х250 мм,со стационарными клеммниками(не орешки!),и двумя или тремя пробками с предохранителями,которые мы заменим автоматами. Щитовые во всех домах находятся в подвале 3-го подъезда. Будет несколько вопросов-поэтому расписываю подробно.
Вопрос 1:
У меня есть барабан кабеля ВВГнг 4х25 мм... очень хочется его сюда использовать (висит неликвидом уже пятый год-хоть в металлолом сдавай  :wall: )... Если перевести дом на систему TN-C-S(разделение PEN во ВРУ мы выполним)  и проложить стояки пятижильными проводами АПВ-25, можно ли проложить по подвалу от ВРУ дома, до коробки в которую опускаются провода со стояка,три фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25 мм кв.,а в качестве РЕ проводника использовать трубу,в которой ранее были проложены провода стояков? Или обязательно надо использовать пятижильный кабель?
Или как вариант: Можно ли отдельно проложить две ветки(на три правых и три левых секции дома) РЕ-проводника отдельным проводом АПВ-35(тоже неликвид...),а фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25?  Как в этом случае быть с пунктом ПУЭ
2.3.49. Для сети переменного тока напряжением до 1 кВ и сети постоянного тока напряжением до 1,5 кВ количество жил в кабеле выбирают в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЗ «Заземление и защитные меры электробезопасностив, в зависимости от системы заземления сети и защиты от поражения электрическим током. В четырех- и пятипроводных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 28 Березень 2013, 21:21:02
Вопрос2:
Стоит ли вообще переводить дом на систему TN-C-S,если в квартирах мы не будем выполнять уравнивание потенциалов? Чем грозит отсутствие уравнивания потенциалов в квартире? Хочу еще посмотреть как привязать к ГЗШ реконструируемого ВРУ внутридомовые трубопроводы-после спрошу и об этом... Постараюсь всю реконструкцию сфотографировать и выложить в эту тему-может кому пригодится....
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 12:34:57
Коллеги,неужели никто не посоветует как правильно? Очень актуален впрос:
Можно ли отдельно проложить две ветки(на три правых и три левых секции дома) РЕ-проводника отдельным проводом АПВ-35(тоже неликвид...),а фазы и нулевой рабочий проводник кабелем АВВГнг 4х25?  Как в этом случае быть с пунктом ПУЭ
2.3.49.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2013, 12:46:34
uksusXIII, так неликвид ВВГ или АВВГ?
Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Тут все двояко  :) Если, к примеру, проложить кабель АВВГ 4х25+ АВВГ 1х25 по одной трассы, то это вроде как совместная прокладка кабеля.
А вообще, лучше наверное соединить между собой этажные щитки и использовать их для разделения PE и N.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 01 Квітень 2013, 12:48:54
Деление выполняется на ВРУ дома.
Отдельно РЕ проводник можно проводить не в составе кабеля. Сечение соответственно главе 1.7. ПУЭ.
Вас не должно волновать какая проводка будет в квартирах двух или трех. Вы приводите в соответствии с нормами главы 1.7 Этажные щитки.
Обратите внимание на выполнение уравнения потенциалов, водопровода, стояков горячей и холодной воды, ввода гозовой трубы, ЗУ молниезащиты если она есть. А так же повторное заземление на вводе.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 01 Квітень 2013, 12:50:24
РЕ-проводника отдельным проводом АПВ-35
ПУЕ . 2.3.49 Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
1.7.1 36 РЕ-провідники необхїдно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Ця вимога є обов' язковою, якщо для захисту вїд ураження електричним струмом використовують пристрої захисту від надструму.

Вам можна прокласти окремо N а PE залишити в чотирижильному кабелі разом з фазними .
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 13:11:59
так неликвид ВВГ или АВВГ?
АВВГ 4х25 и АПВ1х35 нелеквиды
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 13:15:06
А вообще, лучше наверное соединить между собой этажные щитки и использовать их для разделения PE и N.
Очень интересная мысль.... но в ДБН написано: делать разделение во ВРУ дома... Надо ведь по-правильному и уравнивание потенциалов в подвале делать...(трубы присоединять к ГЗШ)....поэтому я и задал вопрос №2
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 13:19:42
ПУЕ . 2.3.49 Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
1.7.1 36 РЕ-провідники необхїдно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Ця вимога є обов' язковою, якщо для захисту вїд ураження електричним струмом використовують пристрої захисту від надструму.
Вот видите п. 2.3.49 категорично запрещает, а п.1.7.1 36 вроде как и разрешает.... У меня на площадках будут стоять простые автоматы,УЗО не будет... Хотя может кто-то и поставит потом в квартире сам себе...
Вам можна прокласти окремо N а PE залишити в чотирижильному кабелі разом з фазними .
Может наоборот? РЕ отдельно ,а рабочий ноль в кабеле? Вы не перепутали? Ведь в п.1.7.1 36 сказано о РЕ проводнике, что можно именно его проложить "....або поряд з ними..."...
Блин,а в  п. 2.3.49 про N-проводник запрета отдельно нет J)... Надо в редакцию ПУЭ внести вопрос.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 13:28:47
Вас не должно волновать какая проводка будет в квартирах двух или трех. Вы приводите в соответствии с нормами главы 1.7 Этажные щитки.
То есть организация  РЕ-шины для уравнивания потенциалов внутри квартиры-это головная боль жильцов,а моя отвественность закончится на этажном шкафу? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Спасибо за идею!
Обратите внимание на выполнение уравнения потенциалов, водопровода, стояков горячей и холодной воды, ввода газовой трубы, ЗУ молниезащиты если она есть. А так же повторное заземление на вводе.
А каким проводом можно тянуть к этм девайсам РЕ-проводник? Или металлом надо? Если проводом,то просто к трубе его сажать под металлический хомут?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 01 Квітень 2013, 13:36:06
в ДБН написано делать разделение во ВРУ дома
Рекомендується
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 13:40:19
в ДБН написано делать разделение во ВРУ дома
Рекомендується
Не могу пункт найти...Так все-таки проще разделение в этажных щитах сделать? А как же
... Надо ведь по-правильному и выравнивание потенциалов в подвале делать...(трубы присоединять к ГЗШ)....поэтому я и задал вопрос №2
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 01 Квітень 2013, 13:46:34
Не могу пункт найти.
2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 01 Квітень 2013, 13:51:25
Думаю что
Пункт 2.3.49 относится к кабельным линиям КЛ.
А вот проводку до стояков вы можете выполнить и проводом ПВ 1.
Идея проложить отдельно N, вопросительно ? так как все же N является рабочим проводником.

Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 13:54:56
Отдельно РЕ проводник можно проводить не в составе кабеля. Сечение соответственно главе 1.7. ПУЭ.
Получается согласно п. 2.3.49 не РЕ-проводник,а N-проводник можно прокладывать не в составе кабеля!!!!!!
А согласно п.1.7.1 36 можно РЕ-проводник проложить не в общей оболочке...
Как быть? Исходя из логики надо ложить N-проводник в общей оболочке,ведь именно на нем присутствует напряжение смещения нейтрали,и именно он несет опасность для человека по этой причине.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 13:58:30
А вот проводку до стояков вы можете выполнить и проводом ПВ 1.
До стояков по подвалу придется кабелем тянуть... Три кабеля АВВГ 5х25 не влезут в существующую трубу,а на новую денег не хватит у ОСМД...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 01 Квітень 2013, 14:05:34
Пункт 2.3.49
2.3.49. Для сети переменного токанапряжением до 1 кВ и сети постоянного тока напряжением до 1,5 кВ количество жил в кабеле выбирают в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЗ «Заземление и защитные меры электробезопасностив, в зависимости от системы заземления сети и защиты от поражения электрическим током.

1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
- жили багатожильних кабеліе і проводів;
- ізольовані або неізольовані провідйики; прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними
провідниками лінії живлення;
- стаціонарно прокладені ізольован|або неізольовані провідники;
и далее по тексту.


Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 14:20:19
Anatoliy57, да я и ориентировался на этот пункт...но продолжение п.2.3.49 меня смутило
2.3.49. Для сети переменного тока напряжением до 1 кВ и сети постоянного тока напряжением до 1,5 кВ количество жил в кабеле выбирают в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЗ «Заземление и защитные меры электробезопасностив, в зависимости от системы заземления сети и защиты от поражения электрическим током. В четырех- и пятипроводных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 01 Квітень 2013, 14:30:53
Чем обоснована такая категоричность не знаю, видимо решили что УЗО будит фиксировать старение изоляции. Или утечку в кабеле.
Хотя если брать норму что на вводе установка противопожарного УЗО является обязательной, тогда, да смысл есть.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 14:33:40
Нашел пункт ПУЭ который запрещает мне использовать в качестве РЕ-проводника как трубу,в которой ранее были проложены стояки,так и две ветки(по одной на три подъезда) провода АПВ-35(так как КАЖДЫЙ подъезд питается СВОИМ кабелем)... Так что придется ложить пятижилкой от ВРУ к стоякам... :( Вот почитайте:
1.7.134 РЕ-провідник, якщо він входить до складу лінії (кабе-
лю, проводу), що живить обладнання, не допускається використо-
вувати для виконання функцій РЕ-провідника  електрообладнання, яке
отримує живлення від іншої лінії
. Також не допускається викорис-
товувати відкриті провідні частини електрообгаднання як РЕ-про-
відники для іншого обладнання. Винятком є оболонки і опорні кон-
струкції комплектних пристроїв і комплектних шинопроводів, якщо є
Можливість приєднання до них захисних провідників у потрібному
місці

ВОПРОС СНЯТ.......... :'(  :'(  :'(
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 14:36:15
Чем обоснована такая категоричность не знаю, видимо решили что УЗО будит фиксировать старение изоляции. Или утечку в кабеле.
Хотя если брать норму что на вводе установка противопожарного УЗО является обязательной, тогда, да смысл есть.
Это вопрос для новой редакции ПУЭ... Может модератор внесет? Разночтения очень напрягают,особенно,когда на них нельзя съэкономить :'(
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: andery від 01 Квітень 2013, 14:41:02
Кабель для стояков в жилых зданиях должны быть не распространяющие горение и умеренного дымовыделения.
ДБН  "Жилые здания".
Я всегда в проектах закладываю ВВГнг-нд.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 01 Квітень 2013, 14:42:59
Iншого.
яке отримуе живлення BiД iншоi лiнii.   А стояк у вас одна линия.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 14:46:30
Iншого.
яке отримуе живлення BiД iншоi лiнii.   А стояк у вас одна линия.
Каждый подъезд(стояк) запитывается СВОИМ кабелем от ВРУ(свои фазы А,В,С и свой автомат на линию)! Поэтому у них не может быть ОБЩИЙ РЕ-проводник, на основании п.1.7.134 ПУЭ.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 01 Квітень 2013, 14:56:38
А иначе и не должно быть. Каждая групповая линия имеет свой РЕ. Иное даже и не рассматривалось.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 15:19:26
А иначе и не должно быть. Каждая групповая линия имеет свой РЕ. Иное даже и не рассматривалось.
Рассматривалось даже вами:
Отдельно РЕ проводник можно проводить не в составе кабеля. Сечение соответственно главе 1.7. ПУЭ.
...И мною особенно-прочитайте мой вопрос (пост №1 этой темы)... Я это и пытался выяснить...Хотел проложить один общий  РЕ-проводник на три подъезда в подвале, а стояки уже гнать пятижилкой.  Наэкономить не получилось... Очень жаль.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 15:25:24
Еще один вопрос по этой реконструкции:
Где можно выполнить присоединение коммуникаций (труб водопровода,отопления и газа) к ГЗШ во ВРУ? Это обязательно сделать на их вводе в подвал дома,или можно и где-то посреди подвала(ближе ко ВРУ)?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 01 Квітень 2013, 15:35:22
Где можно выполнить присоединение коммуникаций
ДБН В.2.5-27-2006
2.4.1.9. Провідні частини, які входять у будинок (споруду) зовні, повинні бути з'єднані з провідниками основної системи зрівнювання потенціалів якомога ближче до точки вводу цих частин в будинок (споруду).
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 15:52:48
Еще вопрос: какими девайсами вы выполняете это присоединение к трубам? Или надо самим изготовить хомут из полосы с приваренным болтом,чтобы провод в наконечнике присоединить к хомуту, а хомут нужного диаметра стянуть вокруг зачищенной,от коррозии и краски трубы? Нет промышленных изделий для этой цели?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 01 Квітень 2013, 16:06:32
ПУЕ . 2.3.49 Прокладывать PEN- u PE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
1.7.1 36 РЕ-провідники необхїдно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Ця вимога є обов' язковою, якщо для захисту вїд ураження електричним струмом використовують пристрої захисту від надструму.

Вам можна прокласти окремо N а PE залишити в чотирижильному кабелі разом з фазними .
Не хочу оставить без внимания этот ответ уважаемого Roman3R... Запрета на это действие я так и не нашел... Вот только
Исходя из логики надо ложить N-проводник в общей оболочке,ведь именно на нем присутствует напряжение смещения нейтрали,и именно он несет опасность для человека по этой причине.
Каково ваше мнение,коллеги?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Evgen Koc від 02 Квітень 2013, 10:29:55
Невеличке уточнення щодо термінології:
- зрівнювання потенціалів це примусове приєднання електропровідних частин споруди, які не є під напругою, до ГШЗП (головної вземлюючої шини);
- вирівнювання потенціалів це влаштування сіткового уземлювача під поверхнею, на якій стоїть жива істота, для відвернення небезпеки ураження кроковою напругою. Це захищає також від ураження напругою дотику, якщо цей сітковий електрод приєднано до ГШЗП.

Так що ваша дискусія розгортається насправді щодо зрівнювання потенціалів.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 02 Квітень 2013, 21:37:38
Спасибо, Evgen Koc, - правильно поправили! Каюсь...  недосмотрел.  :thumbsdown:
Сфотографировал объект до реконструкции (ВРУ и ЩЭ)... По ходу монтажа буду выкладывать в эту тему.
 Сегодня выяснилось,что трубы водопровода в подвал заходят пластиковые...и только на середине подвала есть металлические элементы на этой трубе (счетчики)... Нужно ли мне в этом случае (случай с пластиковыми трубами имею ввиду) от ГЗШ тянуть провод к этому счетчику,чтобы установить на нем металлический хомут для уравнивания потенциала?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 03 Квітень 2013, 09:43:14
Нужно ли мне в этом случае (случай с пластиковыми трубами имею ввиду) от ГЗШ тянуть провод к этому счетчику,чтобы установить на нем металлический хомут для уравнивания потенциала?
Нет не нужно.
Хотя в России и Беларусь, делается упор на качество воды, протекающей по пластиковым трубам. И оговаривается о металлических вставках.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 09:51:35
Нет не нужно.
не подскажите на основании какого норматива?
И на счет газовой трубы...Газовая труба из земли выходит на торец пятиэтажки...ее тоже надо к ГЗШ присоединить?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 10:16:23
Вот обещанные фото до реконструкции. Это-ВРУ. Обратите внимание-нет заземляющего проводника ко ВРУ. Вообще в доме нет ни контура для эл.щитовой, ни контура молниезащиты,ни молниезащиты,как таковой! =-0
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 10:21:38
А это фото этажных щитов(1 этаж) видны скрутки проводов освещения лестничных клеток. В целом-очень даже нормальные щиты,практически ничего не подгорало.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 03 Квітень 2013, 15:37:04
Это дам 60 годов постройки.
Ставьте  дин рейку.
На  дин рейке ставится автоматы 16А или 25А двухполюсники
Внизу ставите чехословацкие колодки SV 35

Газовую трубу нужно заземлять, там на фланце может стоять резиновая прокладка, заземлять нужно после нее.
Повторное заземление можно устроить прямо в подвале, три штыря думаю хватит по 2,5 метра.
Молниезащиты на этих домах не было.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 15:51:08
Ставьте  дин рейку.
На  дин рейке ставится автоматы 16А или 25А двухполюсники
Внизу ставите чехословацкие колодки SV 35
Не поверите-так и задумал! Эти клеммники тож на ДИН-рейку становятся... Одна беда: со стеклом одинарный клеммник на 35 квадрат не выпускается (проверено-мы диллеры SEZа-только на 95 квадрат одиночные со стеклом идут  :'( ).
Молниезащиты на этих домах не было.
А заземления ВРУ почему нет?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 03 Квітень 2013, 15:56:19
Потому что раньше было зануление
В посте 34 фото три там внизу нулевой провод сидит на корпусе
На 35 тоже есть стекла нол они идут отдельно в продаже.
Мы просто ставили ластик сверху на все клеммники сверху
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 17:54:59
На 35 тоже есть стекла но они идут отдельно в продаже.
Мы просто ставили пластик сверху на все клеммники сверху
На одинарные клеммники нет стекла-только на 4-ые...я этим вопросом уже кончил поставщиков  :( Простое оргстекло не закрывает торцы клеммника,откуда выходят провода(в том числе и на автоматы)...не дай Бог кто-то влезет-будет горе мне... А фирменные стекла закрывают клеммник по принципу,как карболитовый кожух закрывает пробку с предохранителем.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 17:57:14
На  дин рейке ставится автоматы 16А или 25А двухполюсники
А почему ДВУХполюсники? Я однополюсные в фазу ставлю...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Сугор від 03 Квітень 2013, 18:01:33
uksusXIII, я чего-то не понял или что-то пропустил... А зачем закрывать? этот отсек щита должен закрываться и "залазить" туда имеет право только квалифицированый персонал. Во многих щитах имеют место открытые токоведущие части... Нет, конечно, хорошо если будет все закрыто...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 18:05:33
А зачем закрывать? этот отсек щита должен закрываться и "залазить" туда имеет право только квалифицированый персонал.
Да нет... Пробки у нас меняет каждый "пересичный громадянин"... Ну что же, из-за пробки электрика из ЖЭКа вызывать? Поэтому я лучше перестрахуюсь,хоть у меня и автоматы стоят,а в существующем щите голые фазные клеммы прямо по центру стоят... Но стеклом буду только фазный закрывать (стекло на клеммник 95 квадрат стоит 13 грн! :thumbsdown:)
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 03 Квітень 2013, 22:15:49
На  дин рейке ставится автоматы 16А или 25А двухполюсники
А почему ДВУХполюсники? Я однополюсные в фазу ставлю...

Потому что счетчик должен меняться при полном снятии напряжения со всех рабочих проводников. Ставится или выключатель, или пакетник, или автомат.
Смотрите схему . позиция 16.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 22:28:50
Потому что счетчик должен меняться при полном снятии напряжения со всех рабочих проводников. Ставится или выключатель, или пакетник, или автомат.
Стесняюсь спросить... а что однополюсным я ВСЕ напряжение не сниму? А для напряжения смещения нейтрали у меня есть(будет) повторно заземлен  рабочий ноль во ВРУ... Я более 10000  однофазных счетчиков поменял вообще без снятия напряжения...и в таких щитах,что просто жуть иногда брала...как видите жив еще, слава Богу и изолированному инструменту! :D Или в нормативах есть точное определение что со ВСЕХ РАБОЧИХ проводников надо снимать? Как-то я четырехполюсных автоматов не встречал практически нигде....да и двухполюсниками в основном дифы на высотках....
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 03 Квітень 2013, 22:39:43
Приведенная схем гостовская.
А N является рабочим проводником.
То что вы меняли это ваши желания.
А счетчик меняется при полном снятии напряжения.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 03 Квітень 2013, 22:54:57
Так я и спросил
а что однополюсным я ВСЕ напряжение не сниму? А для напряжения смещения нейтрали у меня есть(будет) повторно заземлен  рабочий ноль во ВРУ...
Какой потенциал будет на нулевом проводе вынутым из счетчика с третьей клеммы? И какая разница потенциалов будет между этим проводом и скажем бетонным полом лестничной клетки?Ноль то повторно заземлен на вводе...да и на ТП тоже.... Хотя....меня тоже сомнения берут... Почитаю ка ПУЭ. Или может вы подскажите куда посмотреть по поводу ПОЛНОГО снятия напруги с РАБОЧИХ проводников?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 03 Квітень 2013, 23:10:08
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением
до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика 
установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или
предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз,
присоединяемых к счетчику.

Это то что в пуэ
Этот пункт повторяется и в ДБН В. 2.5-23-2010

А вот ГОСТ на Щитки распределительные для жилых зданий
Общие технические условия
Выдает такую схему. Что привел в своем посте

Обсуждение дальнейших возможных потенциалов в нулевом проводнике, это уж такая затертая тема что не стоит ее подымать.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 04 Квітень 2013, 09:22:21
Уже 35 лет эта норма на Электрощитки действует.
Что перед счетчиком устанавливается коммуникационный аппарат отключающий как фазу так и ноль.
ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия.
Ну а от аварийной ситуации никто не застрахован. И время аварии определить просто невозможно.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 04 Квітень 2013, 11:40:29
Значит заменю однополюсный Итон на двухполюсный ИЭК...Иначе в стоимость не влезу...А так не хочется "лепить Горбатого"....
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Сугор від 04 Квітень 2013, 11:55:36
uksusXIII, так перед счетчиком не обязательно ставить автомат, вполне можно обойтись выключателем нагрузки.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 04 Квітень 2013, 11:58:32
Ну а сверхтоки я чем ограничу? А автомат и выключатель нагрузки дороже двухполюсника... Хотя раньше в этом доме вообще по одной пробке на фазу стояло....
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Сугор від 04 Квітень 2013, 12:03:19
Ну а сверхтоки я чем ограничу?
uksusXIII, какие сверх токи? По стандартной схеме в ЭЩ перед счетчиком стоит выключатель нагрузки (пакетник), а после счетчика стоят автоматы которые защищают линии которые заходят в квартиру.
Пробки у нас меняет каждый "пересичный громадянин"
так у тебя же в щите автоматы стоят. Клемы подкючения к стояку и автоматы стоят в разных отсеках
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 04 Квітень 2013, 12:10:44
так у тебя же в щите автоматы стоят. Клемы подкючения к стояку и автоматы стоят в разных отсеках
В квартирах там некоторых такая ЖУТЬ стоит,что мне не хочется потом ездить на "разборы полетов" вдруг случись чего... Лучше я до этажных щитков на себя ответственность возьму-у меня гарантия 1 год на работы дается....
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 04 Квітень 2013, 12:16:06
Ну а сверхтоки я чем ограничу? А автомат и выключатель нагрузки дороже двухполюсника... Хотя раньше в этом доме вообще по одной пробке на фазу стояло....
Правильно. потому что по тем нормам (зануление) в цепи нуля нельзя было ставить пробки. Т.К при К может перегореть пробка в нулевой цепи, а в фазной цепи остаться под напряжением.
Ставьте ИЭК автоматы и год вас трогать не будут :D
И не забудьте все этажные щитки сделать снимки, с фиксацией даты на снимке.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 04 Квітень 2013, 12:19:31
Правильно. потому что по тем нормам (зануление) в цепи нуля нельзя было ставить пробки. Т.К при К может перегореть пробка в нулевой цепи, а в фазной цепи остаться под напряжением.
Это я понимаю...и целиком с вами согласен! Вот бы еще конкуренты свои сметы проекты/сметы(кстати а на такую реконструкцию нужен обязательно проект?) по всем нормам составляли... А то из такого Г... обещают для ОСМД конфет наделать... И уже наделали по городу не мало... Как бы мне от конкурентов этих избавиться,которые халтуру гонят? Может Госэнергонадзор подключить?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 04 Квітень 2013, 12:23:00
И не забудьте все этажные щитки сделать снимки, с фиксацией даты на снимке.
Хорошая идея...места на компе у меня валом! ТАК я еще гарантию не давал!  :thumbsup:
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 04 Квітень 2013, 12:25:21
Помимо хорошо выполненной работы, нужно и красиво (нормативно- документально) оформлять выполненную работу.
Чертежи, схемы, акты, смета в АВК. Шабашникам это не под силу.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 04 Квітень 2013, 12:30:50
нужно и красиво (нормативно- документально) оформлять выполненную работу.
Чертежи, схемы, акты, смета в АВК. Шабашникам это не под силу.
Не поверите  =-0 Они за ЭТО(за техдокументацию) еще и отдельной графой дополнительные деньги берут! поэтому я и спросил насчет обязательности проекта на реконструкцию таких сетей.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 04 Квітень 2013, 12:32:39
Читал смету конкурентов-был просто в "восторге"... Когда увидел, что слово "ШИНА" пишут через "Ы"- прослезился...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Evgen Koc від 10 Квітень 2013, 12:45:00
Спасибо, Evgen Koc, - Нужно ли мне в этом случае (случай с пластиковыми трубами имею ввиду) от ГЗШ тянуть провод к этому счетчику,чтобы установить на нем металлический хомут для уравнивания потенциала?
Будь-яка пластикова труба підключається до чогось металевого (змішувач, радіатор опалення, тощо). От на ту накидну гайку, якою труба приєднується, й ставимо хомут зрівнювання потенціалів. У одному з німецьких готелів знайшов радіатор зі спеціяльною клемою зрівнювання потенціалів (на випадок пластикових труб).  :thumbsup:
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 10 Квітень 2013, 15:32:36
От на ту накидну гайку, якою труба приєднується, й ставимо хомут зрівнювання потенціалів
Тобто , якщо в будівлі є 1000 металевих радіаторів водяного опалення , 200 змішувачів для умивальників , приєднаних до систем з пластиковими трубами , ви до кожного радіатора і змішувача кидаєте систему зрівнювання потенціалів ? На підставі яких нормативів ?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Evgen Koc від 11 Квітень 2013, 09:46:09
От на ту накидну гайку, якою труба приєднується, й ставимо хомут зрівнювання потенціалів
Тобто , якщо в будівлі є 1000 металевих радіаторів водяного опалення , 200 змішувачів для умивальників , приєднаних до систем з пластиковими трубами , ви до кожного радіатора і змішувача кидаєте систему зрівнювання потенціалів ? На підставі яких нормативів ?
      ПУЕ п. 1.7.84 підпункт 3.
      Додаткова система зрівнювання потенціалів влаштовується у приміщеннях з підвищеною небезпекою. Стосовно здоров'я і життя людей - це, передовсім, ванна кімната, де влаштовується місцева ШЗП, з'єднана з ГШЗП. Стосовно чутливої електроніки - це ЦОД, серверна. Про ці системи йдеться у ПУЕ п. 1.7.85.
      Маємо на увазі, що нормативні документи містять МІНІМАЛЬНІ вимоги (тобто, гірше робити не можна). До того ж Україна заходилася виконувати вимоги щодо відповідності нормативної бази системі CENELEC, де про життя і здоров'я людей таки піклуються. А пошкодження електроніки реально відшкодовують (якщо вона була застрахована, звичайно).
      Ми можемо, звичайно, наполягати на тому, аби у нас це було  інакше (небезпечне і збиткове). А можемо намагатися робити добре і безпечно. І те і інше - читаючи і виконуючи одні й ті самі норми.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: inspektorpo від 11 Квітень 2013, 13:15:20
Может Госэнергонадзор подключить?
не, Госэнергонадзор во внутридомовые сети не влазит. Державна архітектурно-будівельна інспекція, если не ошибаюсь.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 23 Квітень 2013, 22:17:33
Уважаемые коллеги,выполняю свое обещание выложить фото после реконструкции. Смотрите альбом полностью в архиве "Медиа" http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=49;nw;start=0 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=49;nw;start=0)
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 23 Квітень 2013, 22:33:46
Сделано неплохо. Мне понравилось.
Только вот где ноль где контур, нужно было бы пометить. А то кулибины  наподсоединяют.
Да и автоматы не подписаны.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 23 Квітень 2013, 22:54:13
Только вот где ноль где контур, нужно было бы пометить. А то кулибины  наподсоединяют.
Да и автоматы не подписаны.
реконструкция еще в процессе... подписывать не будем-есть наклейки для клеммников(спасибо SEZ позаботился!).Автоматы подпишем маркером (номера квартир),но к сожалению очень мало жильцов находится дома,а определить, где чей провод-невозможно без этого.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 24 Квітень 2013, 01:27:38
А звонок зачем. По нему можно и определится чей автомат.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 24 Квітень 2013, 09:37:42
А звонок зачем. По нему можно и определится чей автомат
Звонки бывают и на батарейках и не подключены к сети 220 В . Лично у меня такой .
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 24 Квітень 2013, 09:43:37
А звонок зачем. По нему можно и определится чей автомат.
Спасибо за идею!  :thumbsup: Не додумался сам.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 25 Квітень 2013, 08:19:51
Сегодня позвонили монтажники с объекта... Говорят при присоединении проводов от ГЗШ к газовой трубе ,трубам отопления и воды наблюдалось очень сильное искрение... страшно было присоединять провода... Я представляю себе природу этого искрения... но все-равно как-то стремно мне,особенно на газовой трубе  =-0 Действительно ли мы все правильно делаем? Не опасно ли это чем-либо?  Не вызывает ли такое присоединение труб к ГЗШ ускорение коррозии труб?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 25 Квітень 2013, 08:30:44
А вот фото с соседней пятиэтажки, которую "реконструировали" мои конкуренты  =-0 (те самые,что слово ШИНА пишут через "Ы" !)... Председатель кооператива (ОСМД) говорит,что приезжало начальство из ПЖРЭУ,(в том числе и энергетик!) и были просто восхищены-им очень понравилось!За такую "реконструкцию" щитовой и замену стояков в трех подъездах они получили 12000 грн. На мой вопрос зачем рубильник оргстеклом закрывать,если рядом целый отсек ВРУ находится без учета мне не смогли ответить,но сказали СКОЛЬКО это стоило... Ну и как с такими бороться?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 25 Квітень 2013, 08:33:54
и продолжение... Обратите внимание на нулевую рабочую шину,собранную на изоляторах от держателей предохранителей и на ГЗШ...  Я в шоке!
Кстати я не нашел перемычки между шиной N и РЕ....да  и контура нет в щитовой... А чем это грозит, в плане безопасности, жильцам? Поделитесь мнением. ОЧЕНЬ нужно.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2013, 07:17:24
Сегодня позвонили монтажники с объекта... Говорят при присоединении проводов от ГЗШ к газовой трубе ,трубам отопления и воды наблюдалось очень сильное искрение... страшно было присоединять провода... Я представляю себе природу этого искрения... но все-равно как-то стремно мне,особенно на газовой трубе  =-0 Действительно ли мы все правильно делаем? Не опасно ли это чем-либо?  Не вызывает ли такое присоединение труб к ГЗШ ускорение коррозии труб?
Очень хочется услышать мнение по этому поводу от форумчан.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 26 Квітень 2013, 08:37:06
Попробуйте токоизмерительными клещами замерять ток на этих трубах.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Бригадир від 26 Квітень 2013, 10:37:32
Кстати я не нашел перемычки между шиной N и РЕ....да  и контура нет в щитовой... А чем это грозит, в плане безопасности, жильцам? Поделитесь мнением. ОЧЕНЬ нужно.
От сгоревшей аппаратуры, до смертей.
А сколько они и вы, при реконструкции, проводов поднимали по стоякам?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2013, 20:26:15
А сколько они и вы, при реконструкции, проводов поднимали по стоякам?
И они и мы поднимали по 5 проводов...вот только у них по подвалу был проложен всего один провод РЕ  :o ...от него брались отпайки на стояки... А у меня шел от ГРЩ к каждому стояку свой 5-тижильный кабель...потом он стыковался в распаечной коробке со стояком. На фото видны эти коробки с клеммниками SEZ.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2013, 20:29:24
Попробуйте токоизмерительными клещами замерять ток на этих трубах.
Он будет тем больше,чем больше перекос нагрузки по фазам,то есть - чем выше будет напряжение смещения нейтрали... Вот мне и хочется узнать, не опасны ли эти токи для труб?...особенно для газовых.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 26 Квітень 2013, 20:50:29
1. Так как у вас в квартирах нет РЕ проводника, вполне возможно что у кого то стоят современные плиты с электроникой, и они вполне могут давать потенциал, поэтому газовая труба должна быть заземлена. Ну и естественно должна на вводе газовой трубы стоять прокладка.
2. Так же и на трубах водоснабжения горячей и холодной воды, там бойлеры, может какой то и корпусит.
3. Проверьте величину повторного заземления, возможно что его нужно уменьшать, добавляя заземлители.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 27 Квітень 2013, 07:29:45
Сегодня сдача объекта...посмотрите в альбоме новые фото  http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=49;nw;start=0 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=49;nw;start=0) ...вот что получилось из ВРУ:
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 27 Квітень 2013, 07:36:12
Ну и естественно должна на вводе газовой трубы стоять прокладка.
Это какая-то спец прокладка,которая может иметь отношение к электромонтажу? Вот как у нас выполнено уравнивание потенциалов:
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 27 Квітень 2013, 07:52:57
Нет эту прокладку ставят газовщики, из за нее и заземляется труба после. Так как выполнено у вас. Встречался не раз что заземление кидали до флянца.
А вот на дверцах шкафа нет гибкой перемычки заземления
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 27 Квітень 2013, 08:05:04
А вот на дверцах шкафа нет гибкой перемычки заземления
Уже есть! ;)
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 09:25:44
Коллеги,не сочтите за тупость,но меня берут сомнения как-то, насчет необходимости перемычки в шкафу ГРЩ между ГЗШ(РЕ-шиной) и шиной N. Я уже задавал подобный вопрос в другой теме и мне ответили так:
И еще: как-то я не вижу на рисунке перемычки между шинами N и РЕ в шкафу ГРЩ...
А это вот за перемычку не сойдет?
На основании этого ответа я выполнил эту перемычку в своем ГРЩ. Вот так она выглядит внатуре(мы специально выделили перемычку разными цветами термоусадки):
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 30 Квітень 2013, 09:35:02
необходимости перемычки в шкафу ГРЩ между ГЗШ(РЕ-шиной) и шиной N
Якщо в ГРЩ виконується розділення PEN провідника на PE та N отже така перемичка має бути саме в цьому щиті .
ПУЕ . Рисунок 1.7.1 , Система TN-C-S .
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 09:45:26
От ТП приходит PEN  проводник садится на ГЗШ на котором происходит разделение PEN проводника на PE и N, вот этой перемычкой вы и выполняете разделение
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 09:46:38
Я считаю,что если выполнять эту перемычку,то рисунок в ПУЭ должен бы выглядеть так:
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 09:54:21
От ТП приходит PEN  проводник садится на ГЗШ на котором происходит разделение PEN проводника на PE и N, вот этой перемычкой вы и выполняете разделение
У меня от ТП приходит 4-х жильный кабель. PEN этого кабеля садится на корпус старого ВРУ. Затем, отдельным проводом, от корпуса  старого ВРУ, я протянул провод к ГЗШ в моем новом ГРЩ (шина на фото внизу)... и сделал перемычку от этой ГЗШ к нулевой шине ГРЩ, изолированной от корпуса шкафа ГРЩ. Далее все сети у меня уже идут пятижилкой...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 09:55:53
Нет не верно. Под числом 2 находится электроприемник группы который запитан с ВРУ
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 10:01:29
Давайте я вам немного подправлю рисунок из ПУЭ(уберу продолжение нулевого рабочего проводника N) и вы поймете,что меня смущает... При наличии данной перемычки я не вижу никакого РАЗДЕЛИНЯ хоть застрелите!  :wall:
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 10:07:33

У меня от ТП приходит 4-х жильный кабель. PEN этого кабеля садится на корпус старого ВРУ.


Деление HEN проводника можно производить на любом участке линии начиная от источника питания
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 10:10:43
Anatoliy57, Посмотрел ваш рисунок и делаю вывод,что перемычку в моем новом беленьком ГРЩ надо снять... Роль этой перемычки между PE и N играют металлические части старого ВРУ. Я правильно понял?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 10:14:30
Если у вас на новое ВРУ приходит 4 жилка то перемычка должна стоять
Смотрите схемы в ГОСТ  51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 10:26:35
Если у вас на новое ВРУ приходит 4 жилка то перемычка должна стоять
Смотрите схемы в ГОСТ  51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Посмотрите на подправленный рисунок из ПУЭ в моем ответе №91.... Синей перемычки в ПУЭ ведь нет!!! А вы утверждаете,что есть. ТАК ГДЕ ЖЕ ТОГДА РАЗДЕЛЕНИЕ? А ГОСт 2001 года меня очень смущает... Тогда еще не вводили системы заземления TN-C-S в ПУЭ....
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 10:36:26
Вот специально проверил все рисунки системы TN-C-S из всех электронных версий ПУЭ форума... перемычки НИГДЕ НЕТ!
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 10:37:46
Нет неверно у вас шлейфы получились
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 10:39:19
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 10:43:39
Не совсем понятен рисунок... можете словами пояснить откуда у вас взялась эта злополучная перемычка? И какое РАЗДЕЛЕНИЕ(имею ввиду электрическое разделение,то есть электрически не связанные цепи) вы, при наличии этой перемычки,наблюдаете?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 10:46:30
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Четыре.Просто фазы расщеплены на три проводника каждая.Контур заземления приварен к старому ВРУ,а к новому ГРЩ от контура на шину РЕ притянут провод АПВ-35 мм кв.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 10:47:50
А-----------------------ВРУ---------
В-----------------------ВРУ-----------
С-----------------------ВРУ-----------
PEN-------------------ГЗШ(ВРУ)--------------РЕ
                                 I
                                 I-----------------------N


Смотрите приложение  из госта
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 10:52:03
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Четыре.Просто фазы расщеплены на три проводника каждая.Контур заземления приварен к старому ВРУ,а к новому ГРЩ от контура на шину РЕ притянут провод АПВ-35 мм кв.

Так у вас же получается что вы привели пять проводов на новое ВРУ. И разделение вы выполнили на старом ВРУ. И ГЗШ у вас получается должно быть на старом ВРУ

Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 10:55:00
Все...сломал мозг... давай чуть позже... Поясните мне что у меня надо переделать... фото и описание тут выложены полностью...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2013, 11:01:32
uksusXIII, все на мнго проще: не ломай мозги :) , забудь о старом ВРУ (его когда-нибуть уберут или заменят). Во ВРУ у тебя есть две шины: одна сидит на корпусе (РЕ), другая от корпуса изолирована (N), если в щит приходит 4х жильный кабель, то нужно ставить перемычку, если 5жил, то перемычку ставить нельзя.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 11:10:22
Так у вас же получается что вы привели пять проводов на новое ВРУ. И разделение вы выполнили на старом ВРУ. И ГЗШ у вас получается должно быть на старом ВРУ
Почему вы решили,что у меня на новое ВРУ(я его называю новое беленькое ГРЩ  :) ) приходит 5-ть жил? Это из-за того,что контур заземления присоединен и к старому и новому ВРУ? Значит перемычку надо все-таки снять?
Роль этой перемычки между PE и N играют металлические части старого ВРУ. Я правильно понял?
И ГЗШ у меня НА САМОМ ДЕЛЕ находится в старом ВРУ?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 11:12:53
Поправьте если где то ошибся.
По рисунку 81 поста  (новое вру)
Колодка N на изоляторе у  вас подключено 7 проводов.
1. Отходящий N автомата № 1
2. Отходящий N автомата № 2
3. Отходящий N автомата № 3
4. Отходящий N автомата № 4
5. Отходящий N автомата № 5
6. Отходящий N автомата № 6
7. Перемычка между РЕ шиной и N  шиной. ( вот эта перемычка и есть деление PEN проводника)

Если вы уберете эту перемычку то у вас просто не будет нуля. ( вернее можно сказать что он будет так как нагрузка соберется звездой, но напряжение  на фазах будет в зависимости от сопротивления в линиях)
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 11:16:13
7. Перемычка между РЕ шиной и N  шиной. ( вот эта перемычка и есть деление PEN проводника)
Эта ПЕРЕМЫЧКА будет не ДЕЛЕНИЕМ, а ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕ и N  в  PEN-проводник!
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 30 Квітень 2013, 11:19:59
Деление HEN проводника можно производить на любом участке линии начиная от источника питания
ДБН В.2.5-23:2010
2.1. В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 11:22:45
Если вы уберете эту перемычку то у вас просто не будет нуля. ( вернее можно сказать что он будет так как нагрузка соберется звездой, но напряжение  на фазах будет в зависимости от сопротивления в линиях)
А вот это меня убедило в необходимости этой перемычки....
Попробую еще в рисунках ПУЭ разобраться и нарисую схему как ЭТО все в натуре выполнено у меня... Но мне кажется что-то не так, как надо...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 11:25:07
7. Перемычка между РЕ шиной и N  шиной. ( вот эта перемычка и есть деление PEN проводника)
Эта ПЕРЕМЫЧКА будет не ДЕЛЕНИЕМ, а ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕ и N  в  PEN-проводник!

А где у вас приходящий N  проводник на новом ВРУ ? его там нет то что вы объединяете?

В догонку мысли мне думается что у вы нахомутали  с PEN  проводником на старом ВРУ
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 11:30:24
А где у вас приходящий N  проводник на новом ВРУ ? его там нет то что вы объединяете?
Приходящий из ТП PEN-проводник сидит на старом ВРУ...А приходящего N(чистого рабочего нуля) у меня нет..
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 11:32:04
Давайте фото вашего старого вру по PEN проводнику
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 11:51:18
Попробую описать словами,как сделано сейчас.
Имеются два шкафа: старое ВРУ (оно не было ранее заземлено на контур), на которое из ТП приходит 4-х жильный кабель..... и новый ГРЩ(я не буду его называть "новый ВРУ" специально). В ГРЩ имеются две шины:одна на на изоляторах(шина-N), а вторая- неизолирована от корпуса ГРЩ(шина-РЕ)...
Нами смонтирован контур заземления,который мы приварили к корпусу старого ВРУ и проводом АПВ-35 присоединили к шине РЕ нового ГРЩ.  Между шинами РЕ и N в новом ГРЩ установлена перемычка проводом АПВ-35...
От корпуса старого ВРУ(на котором сидит PEN-провдник кабеля из ТП),на шину РЕ в ГРЩ проложен провод ПВ-3 25 мм кв...
Корпус нового ГРЩ также присоединен проводом АПВ-25 к контуру...
Вопросы(повторяюсь специально!):
1) если рассматривать корпус старого ВРУ(стальную полосу внизу шкафа ВРУ) как ГЗШ, то у меня на новый ГРЩ должно было бы идти два провода(один на шину РЕ ГРЩ, а другой на шину N ГРЩ?...А роль пресловутой перемычки играла бы стальная полоса внизу старого ВРУ... А перемычку между N и РЕ в ГРЩ необходимо было бы демонтировать.Так по-моему мнению должно быть правильно выполнено РАЗДЕЛЕНИЕ.
2) если рассматривать шину РЕ в новом ГРЩ,как ГЗШ ,то как правильно нужно выполнить разделение?


Фух...мозги наверно всем запудрил? Но мне очень нужно разобраться...Помогите пожалуйста!
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 12:04:06
Давайте фото вашего старого вру по PEN проводнику
Теперь рядом с этим PEN-проводником, что сидит на стальной полосе внизу шкафа ВРУ,есть еще (один-единственный!) провод ПВ-3 25 мм кв.,который идет на шину РЕ в ГРЩ.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 12:18:24
Вот теперь все стало на свои места.
Более правильнее нужно было на старом шкафу внизу поставить шину ГЗШ
От нее ГЗШ   провод бросить на новый шкаф на шину  N
От нее ГЗШ  провод бросить на новый шкаф на шину РЕ
Все уравнение посадить на эжо ГЗШ.
Вот тогда у вас деление PEN произойдет в старом шкафу.
Впринципе это можно сделать и сейчас
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 12:40:19
Вот теперь все стало на свои места.
Более правильнее нужно было на старом шкафу внизу поставить шину ГЗШ
От нее ГЗШ   провод бросить на новый шкаф на шину  N
От нее ГЗШ  провод бросить на новый шкаф на шину РЕ
Значит мне надо снять перемычку и проложить еще один провод от стальной полосы внизу старого ВРУ к шине N в новом ГРЩ? Провод от контура к шине РЕ в новом ГРЩ оставить?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 12:42:55
Вот теперь все стало на свои места.
Более правильнее нужно было на старом шкафу внизу поставить шину ГЗШ
От нее ГЗШ   провод бросить на новый шкаф на шину  N
От нее ГЗШ  провод бросить на новый шкаф на шину РЕ
Все уравнение посадить на это ГЗШ.
Вот тогда у вас деление PEN произойдет в старом шкафу.
А если уравнивание останется на моей шине РЕ в новом ГРЩ? я ничего не нарушу, в случае если я выполню действия, как написано в предыдущем посту:
снять перемычку и проложить еще один провод от стальной полосы внизу старого ВРУ к шине N в новом ГРЩ
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 12:47:25
И еще одна просьба.... как правильно сделать для этого варианта?
если рассматривать шину РЕ в новом ГРЩ,как ГЗШ ,то как правильно нужно выполнить разделение?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 12:56:24
По правилам разрешается ставить отдельно ГЗШ на вводе не в шкафу ВРУ.
Ну пусть она стоит в новом шкафу.
Поставьте новую шину в старом шкафу что бы вам не использовать корпус шкафа как проводник РЕN.
На нее посадите приходящую жилу PEN с кабеля и от нее киньте один провод на N  шину, а перемычку снимите.
На эту новую шину пересадите провод РЕ с нового шкафа.
сделайте перемычку между новой шиной и приходящим повторным заземлением
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 13:06:10
Anatoliy57, если бы можно было сказать спасибо три раза за один пост, то это - как раз тот случай!  beer.
Новую шину я делать не буду-вполне сгодится и старая стальная перфорированная полоса в старом ВРУ. Мы ее хорошо зачистили от ржавчины специальной насадкой на болгарку... Так как эта полоса приварена к корпусу ВРУ,то и контур приваренный к корпусу ВРУ дадут самый надежный контакт... Не зря меня смущала эта перемычка!
Осталось еще выяснить вот этот вопрос:
Провод от контура к шине РЕ в новом ГРЩ оставить?
Я думаю даже лучше оставить... или я не прав?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 13:31:15
Можно оставить кашу масло не испортишь
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: CC19 від 30 Квітень 2013, 13:58:56
Лучше поздно чем никогда.
Quote (selected)
1.7.147. Якщо починаючи з якої небудь точки N і РЕпровідники поділено, не дозволяеться об' еднувати ці провідники за ціею точкою по ходу eHeprїї. Якщо в розподїльчій установці передбачено окремі шини для поділу N  і РЕ провідників, PEN провідник необхідно приеднувати до шини для підключення РЕ провідників.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 30 Квітень 2013, 14:48:25
Надеюсь тема станет еще кому-то полезна..столько баянов порвали...  :D...
П.С. Монтажники уже варят болты на ГЗШ в старом ВРУ... Перемычку, между ГЗШ в старом ВРУ и N-шиной в новом ГРЩ,уже опрессовали...
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 20 Червень 2013, 12:51:33
Не думал я, что придется возобновить эту тему... Короче...возникла ситуация: пришли работники газового хозяйства и в принудительном порядке заставили срезать провод идущий от ГЗШ до газовой трубы на вводе в пятиэтажку(фото вы видели выше)... На мое требование и старшей по дому(это ОСМД) дать расписку,о том,что они делают это под свою ответственность мне заявили,что эти работы должны были быть согласованы с Горгазом.
Вопрос: должны ли работы(имею ввиду проектные, хотя у меня вроде как реконструкция  ;) ) по уравниванию потенциалов согласовываться с горгазом,водоканалом и другими организациями, сети которых я привязываю к ГЗШ?
Просьба: Если не трудно (специально для газовщиков), дайте все возможные ссылки на нормативы,которые заставляют делать уравнивание потенциалов именно таким образом  на газовой трубе.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 20 Червень 2013, 13:12:13
пришли работники газового хозяйства и в принудительном порядке заставили срезать провод идущий от ГЗШ до газовой трубы
Такі роботи електрики не виконують , приєднання труб до системи заземлення мали виконати газовщики .
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 20 Червень 2013, 13:17:13
Так подскажите мне как официально заставить Горгаз присоединить свой газопровод к ГЗШ.  На основании каких документов и какой порядок действий?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Roman3R від 20 Червень 2013, 13:48:40
как официально заставить Горгаз присоединить свой газопровод к ГЗШ
Написати їм офіційного листа на обов’язкове приєднання їхніми виконавцями трубопроводів до системи заземлення (зрівнювання потенціалів) будинку з посиланням на наступні документи .
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение .
8.156 При проектировании электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС следует руководствоваться требованиями ПУЭ, РД 34.21.122, ДНАОП 0.00.1.29 и настоящего подраздела.

ПУЕ п.1.7.84 , ДБН В.2.5-27-2006 п.2.4.1.9 і наведеного мною у попередній відповіді п.3.253 СНиП 3.05.06-85
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 20 Червень 2013, 15:23:54
ДБН В.2.5-27-2006  в додаток Д.
 
Рисунок Д.2 – Приклад виконання основної системи зрівнювання потенціалів в електроустановці індивідуального житлового будинку
Позначення на рисунку:
  – провідник основної системи зрівнювання потенціалів; металеві труби, які введені в будинок зовні: С1 – труба водопроводу, С2 – труба каналізації, С3 – труба газопостачання, С4 – труби опалення; В – головна заземлювальна шина; РЕ – захисний провідник для забезпечення автоматичного вимикання живлення; N – нейтральний провідник; PEN-провідник, який виконує функції захисного і нейтрального провідників.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 20 Червень 2013, 15:30:20
Кстати по-поводу вышеприведенного рисунка из ДБН... мне не понравилось как показан провод,который соединяет хомуты на трубах(он показан шлейфом)....не правильней ли тянуть от ГЗШ к каждому хомуту свой провод? Можно ли делать так,как показано на рисунке в ДБН?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 21 Червень 2013, 11:26:20
Roman3R, хорошо,что при составлении письма сам перечитал документы ссылки на которые вы дали....
8.156 При проектировании электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС следует руководствоваться требованиями ПУЭ, РД 34.21.122, ДНАОП 0.00.1.29 и настоящего подраздела.
Этот пункт относится к  "Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, промежуточные склады баллонов, автомобильные газозаправочные станции, автомобильные газозаправочные пункты"
А вот этот СНИП
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
относится только к предприятиям.а у меня жилой пятиэтажный дом  :'(
вот выписка:
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также
при  реконструкции,  расширении  и  техническом  перевооружении  действующих  предприятий  по
монтажу  и  наладке  электротехнических  устройств,  в  том  числе:  электрических  подстанций,
распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до750 кВ, кабельных
линий  напряжением  до220 кВ,  релейной  защиты,  силового  электрооборудования,  внутреннего  и
наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 21 Червень 2013, 12:01:25
Нашел "правильный пункт в ДБН газовщиков!!!!!!!!!
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение .
24.6 Эксплуатация систем и объектов газоснабжения и их техническое об¬служивание необходимо выполнять в соответствии с требованиями настоящих норм, ДНАОП 0.00-1.07, ДНАОП 0.00-1.08, ДНАОП 0.00-1.20, ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 0.00-1.26, НАПБ А.01.001, НАОП 1.1.23-1.18, «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України», ПУЭ, Закона Укра-ины «По охране труда», ГОСТов, инструкций (в том числе ведом¬ственных) и других нормативных документов, ре-гламентирующих нормы и требования по безопасной и надежной эксплуатации систем газоснабжения, со¬оружений на них и газоиспользующего оборудования и приборов.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 21 Червень 2013, 12:19:35
Вот в этот документ(см. вложение) я собрал все нормы обязывающие/предписывающие /разрешающие монтаж уравнивания потенцалов на газовой трубе... может кому тоже будет полезно  beer
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 21 Червень 2013, 12:41:57
Хочу еще раз повториться,мне так никто и не ответил
Вопрос: должны ли работы(имею ввиду проектные, хотя у меня вроде как реконструкция  ;) ) по уравниванию потенциалов согласовываться с горгазом,водоканалом и другими организациями, сети которых я привязываю к ГЗШ?
Можно ли такие работы производить без проекта и соответственно без согласования?Если уж проект обязателен,то нужно ли его обязательно согласовать с горгазом?(имеется ввиду присоединение газопровода к ГЗШ)
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 21 Червень 2013, 14:41:33
Да положено делать проект. Вы ведь глобально изменяете старый проект.
ДБН А.2.2-3-2004
Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 22 Липень 2013, 20:33:55
Вот и дождались ответа от Горгаза...если честно он меня в тупик поставил...Привожу текст жалобы ЖСК и ответ Горгаза
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 22 Липень 2013, 20:43:23
Начал писать письмо ответ... может подскажете что-то вразумительное,чем продолжить? Получается,что пункт газовых нормативов(из-за технической безграмотности составителей) запрещает нам соединить газопровод с ГЗШ... Но как вразумительно и технически грамотно пояснить,что мы не использовали газопровод для заземления,а просто соединили его через ГЗШ с заземляющим устройством?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Бригадир від 22 Липень 2013, 20:43:45
Не хило Попов Новака дураком сделал. :D
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Бригадир від 22 Липень 2013, 20:47:15
uksusXIII, я б на вашем месте кроме ссылок на нормативы, привлёк бы их ещё и за клевету: они вас безосновательно обвиняют в краже электроэнергии, к которой не имеют ни какого отношения. Ладно бы ещё пожарная безопасность.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 22 Липень 2013, 20:53:57
Конкретные мысли еще есть?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 23 Липень 2013, 00:28:01
uksusXIII
1. Какие типы электросчетчики стоят. Электронные. ?
2. У них должна стоять резиновая прокладка между подводом газопровода и ввода в дом на флянце, которая исключает металлическую связь,
между внутренней сетью и внешней.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 24 Липень 2013, 12:44:04
Получается,что пункт газовых нормативов(из-за технической безграмотности составителей) запрещает нам соединить газопровод с ГЗШ... Но как вразумительно и технически грамотно пояснить,что мы не использовали газопровод для заземления,а просто соединили его через ГЗШ с заземляющим устройством?
ВЫ ТОЖЕ СОГЛАСНЫ С ПЕРВОЙ ЧАСТЬЮ ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Muta від 25 Липень 2013, 20:56:04
На вводном газопроводе в дом изолирующая вставка есть?, Обычно наружный газопровод отделяется от внутреннего изолирующими вставками (фланцами, муфтами), т.к. для него выполняется электрохимзащита от коррозии, и поэтому не заземляется. Что бы точно сказать бы надо снипы  дбны по газоснабжению заново перелистать. Внутренний обычно заземлен, присоединен к системе уравнивания потенциалов. На предприятиях, в цехах, хочешь-нехочешь, а все электроарматура -задвижки, клапаны- заземляется и через них и внутренний газопровод естественно.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: uksusXIII від 25 Липень 2013, 23:09:41
Muta, вставка конечно же есть...посмотрите тему ниже...там и фото есть... Мне нужно сформулировать корректный ответ Горгазу.....чтобы не обидеть.
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Anatoliy57 від 26 Липень 2013, 15:45:47
При реконструкции внутренней сети дома.........
на основании ДБН ......... была выполнена основная система уравнивания потенциалов

ДБН В.2.5-27-2006 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2.4.1.9 В каждом здании (сооружении) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, которую следует реализовать путем присоединения к главной заземляющей шине электроустановки следующих проводящих частей (см. также 4.1.4):
----
----
-   металлических труб коммуникаций, входящих в здание (сооружение) извне: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение осуществляется после неё со стороны здания) и т.п.;

Приложение Д рисунок Д-1 позиция ; С3 – металлическая труба газоснабжения
Назва: Re: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков
Відправлено: Sergik від 06 Червень 2014, 09:36:49
Вот и у меня возник вопросик по подсоединению газопровода к ГЗШ.
Полиетиленовая газовая труба выходит на фасад здания из земли далее стальной и заходит в квартиры.
Так вот: изолирующей вставки нет, т.к. не нужно.
Вопрос: внутри помещения Газовую трубу мы присоединяем к ГЗШ, а вот тот газопровод что по фасаду здания надо заземлять на внешний контур заземления?