Подскажите, какими документами регламентируется использование низковольтного питания освещения и технологических розеток в подвальных помещениях и каким должно быть это напряжение и в зависимости от чего?
-
Aksikus, читай ПУЭ. Обязательна установка ЯТП в щитовых, насосных, венткамерах. Напряжение зависит от опасности помещения.
-
ПУЭ п. 1.1.32 Безопасность обслуживающего персонала .... применением напряжения 42 В и ниже... и в п. 6.7.2 Электроустановки грузоподъумных машин в пожароопасных зонах сказано, что для ремонтного освещения следует применять напряжение не выше 25 в. от тр-ра или АКБ. Вот и все, об ЯТП и привязки к характеристикам зон или помещений нет.
-
link=topic=13206.msg97572#msg97572 date=1364288828]в подвальных помещениях[/quote]
Що це за приміщення ?
применением напряжения 42 В и ниже
На підставі чого ви виділили саме цю цитату з п.1.1.32 , там є ще інші цитати .[quote author=Aksikus
-
Саме цей пункт вказує на необхідність застосування пониженої напруги, як одної з мір захисту людей. Приміщення - звичайне підвальне приміщення під 5 поверховим будинком з електроплитами, без газопроводу. Під категорії вибухобезпеки та пожежобезпеки не підходить.
-
Чи є ще якісь норми по живленю стаціонарного освітлення пониженою напругою? По переносних:
ДБН В.2.5-23:2010
4.64 Штепсельні розетки для приєднання переносних світильників слід передбачати в приміщеннях, де є технологічне обладнання, для ремонту якого недостатньо загальною освітлення.
В приміщеннях майстерень з обробки металу і деревини, приміщеннях ремонту і зарядки акумуляторів, у механічних сушильно-гладильних відділеннях, холодильних станціях. електрощитових, теплових пунктах, бойлерних, насосних, машинних відділеннях ліфтів, технічних поверхах, приміщеннях венткамер і кондиціонування повітря для переносного освітлення повинна прийматись напруга 40 (36) В.
Напруга 12В для переносного освітлення повинна прийматись у відділеннях механізованого прання та інших приміщеннях з мокрим технологічним процесом.
-
Чи є ще якісь норми по живленю стаціонарного освітлення пониженою напругою?
ПУЭ 6.1.10-6.1.20
-
Чи є ще якісь норми по живленю стаціонарного освітлення
ПУЕ
6.1.13. Для живлення освітлювальних приладів зarальноrо внутрішньоrо та зовнішньоrо освітлення, як правило, повинна застосовуватися напрyrа не вище ніж 220 В змінноrо або постійноrо струму. У приміщеннях без підвищеної небезпеки
для всіх стаціонарно встановлених освітлювальних приладів незалежно від висоти їх установлення можна застосовувати напрyry 220 В.
6.1.14. У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних при висоті встановлення світильників зarальноrо освітлення над підлоrою або площадкою обслyrовування менше ніж 2,5 м застосування світильників класу захисту 0
забороняється, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Допускається використовувати світильники класу захисту 1, у цьому разі коло обладнують пристроєм захисноrо вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до 30 мА.
-
Подскажите, какими документами регламентируется использование низковольтного питания освещения и технологических розеток в подвальных помещениях и каким должно быть это напряжение и в зависимости от чего?
В начале нужно определится с помещением, в отношении опасности поражения электрическим током
ПУЭ
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);
б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
в) высокой температуры (см. 1.1.10);
г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с другой.
3. Особоопасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
а) особой сырости (см. 1.1.9);
б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12);
в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. п. 2).
4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении
опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к
особо опасным помещениям.
На основании выше указаного, если ваше помещение относится к
Помещения с повышенной опасностью и
Помещения Особоопасные
Смотрим ПУЭ
по освещению освещение
Пункт 6.1.16. .........в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В.
(но в этом пункте оговариваются условия о применении и 220 в)
по розеткам. так как не исключена вероятность использование их для переносных светильников
7.3.5. Напряжение цепей штепсельных розеток для питания переносных ламп должно быть не выше 25 В переменного тока (действующее значение),
-
Складаєм ПУЕ та ДБН В.2.5-23:2010 і думаю, що достатньо буде для висновку. Дякую всім!
-
Пункт 6.1.16
Ви читайте початок цього пункту , він не стосується загального освітлення а лише місцевого .
ПУЕ . 6.1.16. Для живлення світильників місцевоrо cтaцioнapнoro освітлення
ДБН В.2.5-28-2006 .
Терміни та визначення понять
Місцеве освітлення - освітлення, додаткове до загального, що створюється світильниками, як концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях.