Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: Alexey_op від 24 Березень 2013, 00:16:48
-
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Получил ТУ от Укртелекома на строительство своего ВОЛЗ в ихней канализации. Можно ли по нормативным документам выводить свой кабель с ихней канализации на тролейбусный столб(контактный столб)? Если да, то какие условия соблюдения безопасности. Если нет, то укажите пожалуйста в каком документе описано это. Спасибо, жду помощи.
-
Забыл добавить что на этом столбе хочу установить муфту для соединения кабеля с канализации и кабеля который подвешен на этом столбе.
-
Получил ТУ от Укртелекома на строительство своего ВОЛЗ в ихней канализации.
Наверное, на прокладку, а не на строительство.
Можно ли по нормативным документам выводить свой кабель с ихней канализации на тролейбусный столб
А в ТУ есть этот вывод - т.е. запрашивали ли Вы выход из каб.канализации на опору?
Выводить можно, условия выхода такие же, как и на стену.
-
Получил ТУ от Укртелекома на строительство своего ВОЛЗ в ихней канализации.
Наверное, на прокладку, а не на строительство.
Можно ли по нормативным документам выводить свой кабель с ихней канализации на тролейбусный столб
А в ТУ есть этот вывод - т.е. запрашивали ли Вы выход из каб.канализации на опору?
Выводить можно, условия выхода такие же, как и на стену.
ой извините не правильно выразился, совершенно верно - прокладка. Не подскажите в каком ВБН это описано?
-
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ВБН В.2.2-45-1-2004
-
И еще можно с картинками глянуть в "Руководство по строительству местных сооружений сетей связи. Часть 1".
-
Плюс ВСН-600-81 "Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения"
-
мне сегодня УКТ дал отказ и не подписали проэкт ссылаясь на документ ВБН В.2.2-45-1-2004 пунк 7. Мол сближение с контактным столбом не допустимо....
-
Вот урывок с пункта: "Фундаменты опор контактной сети наземного электротранспорта напряжением до 1 кВ (трамваев и троллейбусов) при пересечении с кабелем ЛС и ПВ:
- в населенной местности
3 м"
Получается что нельзя...
-
мне сегодня УКТ дал отказ и не подписали проэкт ссылаясь на документ ВБН В.2.2-45-1-2004 пунк 7. Мол сближение с контактным столбом не допустимо....
Умиляюсь я Укртелекому :D
Следуя их логике, в любое здание нельзя заводить кабель связи, т.к. согласно табл. 7.1 в пункте 7 ВБН В.2.2-45-1-2004 указанный кабель нельзя прокладывать ближе 0,6 м от фундамента здания.
В данном случае нет ни сближения, ни пересечения, а есть вывод кабеля на опору.
Более того, для подвески ВОЛС сушествуют отдельные нормы:
КНД-45-141-99 "Руководство по строительству линейных сооружений волоконно-оптических линий связи";
ГКД 34.48.151-2003 "Проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи по воздушным линиям электропередачи. Инструкция".
И как, по мнению Укртелекома, можно подвесить ВОЛС не выйдя на опору?
Учитывая дибелизм Укртелекома (простите меня, но иного слова не нахожу) в запросе на техусловия надо подробно описать трассу.
-
Добавлю к посту Виктора:
1-трактовка ВБН В конечно, оригинальная, но неверная,
2- ещё посмотрите P 45-010-2002- "Реком. з підвішув. ОК НА ОПОРАХ ЛС, ЛЭП И КОНТ.СЕТИ ЖЕЛ ДОР.
3-на использование опор контактной сети у Вас должно быть разрешение владельца
-
3-на использование опор контактной сети у Вас должно быть разрешение владельца
имеется, но это сути с УТК не меняет, уперлись и всё. Кстати в ТУ о конечном пункте кабеля написано "к размещению муфты". Муфта на столбе... проэкт не пускают, потому что указан вывод на столбы...
-
уперлись и всё
Могу посоветовать пожаловаться в НКРСИ:
http://www.nkrz.gov.ua/uk/ (http://www.nkrz.gov.ua/uk/)
-
Или маразм крепчает, или случай на грани патологии...
Alexey_op,
А не хотите разместить здесь ТУ со спорной частью проекта?
-
Пункт на который ссылается УТ - это про ПЕРЕСЕЧЕНИЕ!
Если именно вывод делать то вот картинки.
-
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Получил ТУ от Укртелекома на строительство своего ВОЛЗ в ихней канализации. Можно ли по нормативным документам выводить свой кабель с ихней канализации на тролейбусный столб(контактный столб)? Если да, то какие условия соблюдения безопасности. Если нет, то укажите пожалуйста в каком документе описано это. Спасибо, жду помощи.
Был у меня подобный случай. Укртелеком не разрешил выход с ихней канализации на столб тролейбусников. делали 2 проекта.
1. Опус от муфты по опоре и дальше в земле ставили ККС-1.
2. От проектированого ККС в земле до существующего ККС укртелекома и дальше по их каналам