Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: SRGM від 01 Лютий 2013, 10:57:26

Назва: Расчет уставок релейной защиты от замыканий на землю.
Відправлено: SRGM від 01 Лютий 2013, 10:57:26
Как расчитать уставки релейной защиты кабельной линии от замыканий на землю? Применяется реле АЛ-4. Нейтраль глухозаземленная. Защита ставится на подстанции 35/10 и защищает КЛ 10кВ от этой ПС к РП 2х2000кВА.
Назва: Re: Расчет уставок релейной защиты от замыканий на землю.
Відправлено: cherkas від 01 Лютий 2013, 12:42:12
Дайте пожалуйста однолинейную схему и данные по кабелю, трансформаторам. Если есть КЗ на шинах питающей подстанции, если нету то его необходимо будет рассчитывать. Еще было бы не плохо знать уставки вводных и секционной ячейки питающей подстанции.
Назва: Re: Расчет уставок релейной защиты от замыканий на землю.
Відправлено: Roman3R від 01 Лютий 2013, 13:55:16
Нейтраль глухозаземленная
Це на лінії 10 кВ ?
Назва: Re: Расчет уставок релейной защиты от замыканий на землю.
Відправлено: SRGM від 01 Лютий 2013, 14:09:28
Наверно уже разобрался.
На линии 10кВ нейтраль изолированная.
Iср.з.=Емкостной ток*на коэффициент надежности реле*на коэффициент броска, учитывающий апериодическую составляющую емк.тока.
Кажется так?
Остались вопросы:
1)По чувствительности это как то проверяется?
2)Если в этой КЛ каждая фаза- это одножильный кабель, то для определения емкостного тока суммировать длину этих трех одножильных кабелей или же брать только длину кабельной трассы?

Назва: Re: Расчет уставок релейной защиты от замыканий на землю.
Відправлено: cherkas від 01 Лютий 2013, 15:07:57
Дело в том что будет не одна защита. Будут  ТО, МТЗ и земляная. Сейчас еще модно от перегрузок делать с нелинейной зависимостью, но тут зависит от однолинейной схемы где её ставить и от возможностей реле. Плюс селективность соблюсти необходимо.

Попробуйте почитать

http://yadi.sk/d/lFQykGuv2HeSY (http://yadi.sk/d/lFQykGuv2HeSY)
http://yadi.sk/d/GeYgsqR42HeS8 (http://yadi.sk/d/GeYgsqR42HeS8)
Назва: Re: Расчет уставок релейной защиты от замыканий на землю.
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Лютий 2013, 19:37:57
А кто потребовал считать ЗЗЗ в сети 10 кВ с изолированной нейтралью?
Дело в том, что в Киеве по крйней мере так построена система 10 кВ , что эти уставки принимаются эмпирически в несколько ампер, чтобы она не срабатывала от емкости кабелей. В любом случае эта защита действует на сигнал.
Если нужны подробности, могу разузнать.
Поэтому и возник вопрос: А для чего собственно вообще ее расчитывать?