Ув. коллеги! Есть сущ. двухэтажный склад, в нем куча помещений, я себе выбрал щитовую и вот надо кабелем в земле (АВВГ-1-4х70) попасть в эту щитовую, фундамент есть, а подвала нет, в Киевэнерго сказали принести конструкторский чертеж как я попадаю в здание...то ли в сущ. фундаменте выбивать приямок (не получится так, наверное), то ли снаружи подняться кабелем по стене, защитить каким-нибудь уголком или металлич. коробом, сделать отверстие в стене и попасть внутрь в щитовую..кто сталкивался с таким вопросом, подскажите, может картинка какая имеется, вообще будет супер, заранее спасибо. перед этим ввод был воздушный, мы его демонтируем, а ввод делаем в земле
-
По ГОСТ кабель АВВГ не предназначен для прокладки в земле.
-
По ГОСТ кабель АВВГ не предназначен для прокладки в земле.
Это другая тема для общения:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6381.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=6381.0)
-
Eltrans, а как раньше осуществлялся ввод? Если это склад без постоянного прибывания обслуживающего персонала, то при входе в склад, снаружи, должен стоять ящик с рубильником, который обесточивает все электрооборудование, если в складе нет людей. Т.е необходимо
снаружи подняться кабелем по стене
Если же в складе будет устанавливаться противопожарное оборудование, то прийдется сверлить фундамент или проходить под ним и делать приямок, ничего не выполнимого здесь нет, за исключением того что нужно, скорее всего, привлекать к работе конструкторов.
-
а на данный момент ввод выполнен воздушкой, как в частном секторе...это ж внутренняя территория, промзона, как у местного энергетика ума хватило, так и проложили кабель на тросе по опорам от сборки, сделали отверстие в стене на 2-3 м от земли и попали внутрь...киевэнерго написало письмо - возд. ввод демонтировать, кабель к ГРЩ проложить в земле
-
Eltrans, посмотри типовики по прокладке кабеля в траншеях, там есть узлы ввода кабеля в здание
http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html)
-
Спасибо за чертеж, адаптирую под свой кабель и отнесу в ДПР...учитывая, что энергохозяйство не их, думаю, этого будет достаточно...а кабели АВВГ хоть по ГОСТу и не предназначены для прокладки в земле, тем не менее больше половины Киева на них, да и решение по проекту дают, значит можно)
-
Eltrans, не обязательно и перерисовывать можно распичатать лист типовика и поставить штамп "привязано". Или использовать это: