Существует ли муфта для соединения ААБл и АВБбШв? Спасибо.
-
У Raychem (http://www.raychem.biz/box-joints) есть такие решения.
-
Да, нужна переходная муфта. Для подбора муфты надо знать кол-во жил и сечение. Подберу Вам муфту"Термофит".
-
ААБл-1 4х70 и АВБбШв-1 4х70
-
Муфта называется 1ПСТпБ-5 (4/70-120), в комплекте с гильзами со срывными болтами (спец.покрытие подходит ля использования медь/алюминий). Есть на складе.
-
А почему на сайте термофита она идет как на кабель с пласмассовой изоляцией?
-
Кабель АВБбШв с пластмассовой изоляцией, ААБЛ с бумажной, оба до 1кВ. В 1ПСТпБ есть система заземления. Простая муфта 1ПСТп-5 только для пластмассы. До 1кВ в самый раз, а вот для 10кВ там по серьезней муфта идет 10ПСТпП
-
Это Вы хорошо придумали муфту Пст*** На Авбшв она стане отлично , да и на ААБЛ тоже станет! Только он МАСЛЯНЫЙ и масло из него вытечет под нагрузкой. Поставить конечно можно но покупать надо этих муфт с "запасом" ломаться будут регулярно.
Обидно что продавать НАМ важнее чем... !
Вообще говоря эта задача "не решаемая" т.е. решаемая но очень плохо и дорого. Либо обращаться за Райхемом (но это дорого и ОЧЕНЬ долго) либо НА СВОЙ СТРАХ И РИСК обратиться к специалисту (ни в коем случае ни к умельцу) который поможет запереть это масло.
-
Можно муфту Сикам поставить с маслостойкими трубками. можете набрать их специалиста.
-
Вообще говоря эта задача "не решаемая" т.е. решаемая но очень плохо и дорого.
это из той же серии как соеденить бумагу и сшитый полиэтилен.
врядли кто такое муфтовое соединение вообще будет согласовывать, особенно если сети передаются им на баланс.