Всем здравствуйте, Подскажите кто нибудь нормы по вентиляции камер трансформаторов, в каком случае необходимо устанавливать принудительную, а в каких случаях достаточно и естественной.
Спасибо.
(интересуют Украинские нормы)
-
cherkas, смотри ПУЭ - требование к электропомещениям, тепловыделения оборудования. Если это отдельностоящее ТП, то должно хватить решеток, если встроеное, то нужно выдавать задание ОВешникам
-
нормы по вентиляции камер трансформаторов
Якщо трансформатори сухі , тоді ДБН В.2.5-23:2010 додаток И
-
Подстанция находится в пыльной зоне.
Корсаков Дмитрий Юрьевич, это где?
-
Есть еще требования конкретных облов.
В Киеве Десятник категорически против принудительной вентиляции. Только естественная
-
Трансформатор масляный с принудительным дутьем, 10/0,4 5МВа. Вопрос именно в нормах, я нигде не встречал нормы на принудительную вентиляцию камеры трансформатора, проект выполнен и сейчас начинает возникать вопрос о принудительной вентиляции камеры. В ТЗ этого не было, норм таких я тоже не знаю.
Я когда то работал в облэнерго так у нас маслянные трансформаторы даже 150/6 кВ и 35/6 кВ в камерах с естественной вентиляцией стояли и никаких проблем, да в помещениях тепло но за всю историю своего существования не было ни одного отключения по температуре трансформатора.
В общем может кто нибудь подсказать, есть ли именно нормы на вентиляцию камер трансформаторов или нет.
-
норм нет, есть требование удалять тепловыделение...
вот у меня пример с расчетом сечения решеток при естественной вентиляции: