Есть станция водоснабжения. Она перестраивается. Новое здание, в которое переносятся насосы. Есть четыре скважины, которые качают воду в резервуар, а оттуда эти насосы качают на военный городок.
Вопрос: третья категория по выданным ТУ для этого объекта - это нормально?
И вопрос дополнительный: мониезащита здания такого назначения нужна? (III степень огнестойкости).
-
До этого всё было (да и сейчас есть и работает) по временной схеме...
Насосы находятся в деревянном вагончике, который уже еле стоит. На территории насосной находится ТП 10/0,4, но высокая сторона не работает, а РУ-0,4 подключено от другой ТП одним кабелем (~200м - теплопункт). И от этой низкой стороны идёт один кабель к щиту управления насосами, на котором (по крайнем мере на дверце) два ввода...
Вот такая ерунда... Но лечить надо...
P.S.
...Детские садики...
был... разобрали на кирпичи и блоки и плиты и т.п. и из этого мусора и собираем эту станцию водоснабжения...
-
третья категория по выданным ТУ для этого объекта - это нормально?
СНиП 2.04.02-84
4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
I - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;
II - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;
III - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко II категории; менее 5 тыс. чел. - к III категории.
-
СНиП 2.04.02-84
4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
...
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко II категории; менее 5 тыс. чел. - к III категории.
эти категории относится к водоснабжению или к электроснабжению?
И вопрос дополнительный: мониезащита здания такого назначения нужна? (III степень огнестойкости).
-
эти категории относится к водоснабжению или к электроснабжению?
7.1. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п. 4.4.
13.1. Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем водоснабжения следует определять по «Правилам устройств электроустановок» (ПУЭ) Минэнерго СССР.
Категория надежности электроснабжения насосной станции должна быть такой же, как категория насосной станции, принятая по п. 7.1.
-
А на тему необходимости молниезащиты этой станции подсказать можете?
2 степень огнестойкости.
-
необходимости молниезащиты этой станции подсказать можете?
2 степень огнестойкости.
Норми не вимагають .
-
Норми не вимагають .
Т.е. можно как бы и не делать?
-
можно как бы и не делать?
Можна без блискавкозахисту .