Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Комп'ютерні мережі => Тема розпочата: dima від 11 Грудень 2007, 19:11:10
-
Прошу поделиться опытом. Интересует как правильно выполнить заземление шкафа при экранированной сети и отдельном телекоммуникационном контуре< 1Ом
-
dima, посмотри тут http://www.madex.ru/htm/view_ps_16.phtml
может чего и найдешь.
-
Спасибо, hi_tech,ссылка интересная. Меня больше занимает иной аспект проблемы. При защитном экранировании серверной ее экран подключается к отдельному контуру заземления. Стадарт этот случай не рассматривает.
-
dima, Есть неплохая книжечка А.Ю.Воробьев "Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем" - может поможет чем, правда там ссылки на русские НД, но все-таки.
Кинул на мыло.
-
hi_tech, если не затруднит, отправьте и мне эту книгу.
-
Roman, адресок дайте пожалуйста.
-
usik@ukrtatnafta.com - адрес Roman с профиля ::)
-
Roman, проверяй почту
-
hi_tech, большое человеческое СПАСИБО! :)
-
hi_tech Большое спасибо.Прочитаю.
-
Залил в файловый архив
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=63
-
Мы проектируем и компьютерные сети (в т.ч. СКС) и видеонаблюдение, будет свободное время - буду отвечать на вопросы.
-
Добрый день мы тоже проектируем и СКС и Видеонаблюдение- в том числе "Домашние сети" и ВОЛЗ, на счету не один большой проект, в том числе из последних зборы самита ЕБРР (отель Украина и палац "Жовтневий") так что пишите
-
Товарищи проэктировщики пришлите на мыло какой нибудь проект локальной сети для малого офиса (если не жалко) в качестве примера. А то пришлось запроектировать сетку и вот не в курсе как правильнее етот проектик заделать в смисле оформить чертежи и какие-нибудь схемки набросать. Заранее спасибо. talian12@mail.ru
-
xelp у кого есть нормы по прокладке комп сетей расстояние до силовых сетей и тд в админ зданиях .пожайлусто
-
нормы по прокладке комп сетей расстояние до силовых сетей и тд в админ зданиях
ВСН-600-81 и ПУЭ.
-
Вышлите, кто может, проект компьютерной сети для развлекательного заведения (для образца). Спасибо.
-
И мне если не затруднит, проект компьютерной сети в административном здании! Спасибо!
-
И мне если не затруднит, проект компьютерной сети в административном здании! Спасибо
На этом сайте в он-лайн режиме Вам в течении нескольких минут скомпонуют ЛВС:
http://www.netwizard.ru/
Все это бесплатно, нужно только зарегистрироваться.
-
Еще есть материалы:
http://dolevandrey.narod.ru/lvc.html
-
пример проекта локалки можешь посмотреть здесь: http://dolevandrey.narod.ru/proekt.html
-
Нужна ли лицензия на монтаж ЛКС?
-
voland,
У нас в строительной лицензии написано так:
3.02.07 Монтаж конструкций связи, сигнализации, радио, телевидения, информационных систем.
+ если планируешь давать гарантию не только на компоненты сети, но и на всю систему (15-25 лет, зависит от вендора), то тебе необходимо
выполнить проектную документацию сертифицированными инженерами,
выполнить монтаж,
провести тестирование сети,
отправить проект и результаты тестирования вендеру для проверки, выдачи сертификата с гарантией.
-
На работе дают проектировать компьютерную сеть, раньше этого не делала. И дали пример. Так в этом примере вся сеть расходится с кроссовой и к каждому компьютеру идет отдельная линия. Итого 200 рабочих мест, и к ним кабели телефон+интернет. Можно ли сделать распред коробки или что то в этом роде, чтоб не тянуть столько кабелей на 4 этажа.
-
Да. Это называется горизонтальная подсистема СКС. Строится в соответствии с европейским стандартом EN50173. Найдите книгу А.Б.Семенова "Структурированные кабельные системы". Там это хорошо изложено.
-
Yanel, "распред коробкой" может быть промежуточный коммутатор (этажный) - будет меньше кабелей.
-
Василич, а какой кабель приходит на этажный коммутатор. И всегда ли нужно делать заземление меньше 1 Ом.
-
Yanel, между этажами - оптика
-
sbal, это определяется удаленностью коммутационных узлов, пожеланиями клиентов и их бюджетом.
Yanel, Василич, а какой кабель приходит на этажный коммутатор
- 5е или 6 категория,
И всегда ли нужно делать заземление меньше 1 Ом.
- это определяет требование к активному оборудованию
-
Василич, применяя оптику упрощаем проблемку "заземление + выравнивание потенциалов".
Или я не прав? Хотя, шоб подешевле...
-
я думаю, здание не очень большое и особо выравнивать нечего... и много определяет цена вопроса.