Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: natta від 10 Жовтень 2012, 13:25:10

Назва: Прокладка кабелей в сейсмически активных районах
Відправлено: natta від 10 Жовтень 2012, 13:25:10
Подскажите пожалуйста, где в ПУЭ говорится о прокладке кабелей в сейсмически активных районах???!не могу найти, а если посмотреть ПУЭ в вопросах и ответах, там есть...Запуталась, а вопрос нужно решить! :'(
Назва: Re: Прокладка кабелей в сейсмически активных районах
Відправлено: 3oloS від 10 Жовтень 2012, 14:07:41
не могу найти, а если посмотреть ПУЭ в вопросах и ответах, там есть...Запуталась
http://lib.rus.ec/b/164821/read#t1 (http://lib.rus.ec/b/164821/read#t1)
Цитата: ПУЭ в вопросах и ответах
Перечисленные ниже главы 7-го издания ПУЭ были утверждены Минэнерго (в 1999 г. – Минтопэнерго) России:
главы 6.1–6.6, 7.1, 7.2 – 06.10.1999 г.;
главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10–08.07.2002 г.;
глава 1.8 – 09.04.2003 г.;
главы 2.4, 2.5 – 20.05.2003 г.;
главы 4.1, 4.2 – 20.06.2003 г.
С 1 июля 2003 г. в связи с принятием Федерального закона «О техническом регулировании» процесс утверждения 7-го издания ПУЭ был приостановлен.
Остались неутвержденными следующие разработанные и подготовленные к утверждению главы 7-го издания ПУЭ:
Раздел 2: главы 2.1–2.3;
Раздел 3: главы 3.1–3.7;
Раздел 5: главы 5.1–5.6.
Главы 1.3–1.6 были утверждены приказом Минэнерго России от 06.02.2004 г. № 34, но не введены в действие в связи с реорганизацией Министерства энергетики РФ.

Имеет место парадоксальная ситуация: формально в настоящее время действуют устаревшие главы 6-го издания, в то время как на практике их применять невозможно (появились новые материалы и оборудование, изменились требования к надежности и безопасности электроустановок и т. д.).
...
В пособие включены как действующие (утвержденные), так и разработанные (и соответствующие современным требованиям), но не введенные в действие перечисленные выше главы 7-го издания ПУЭ (материал по этим главам следует рассматривать как рекомендательный), а также отдельные главы 6-го издания, новые редакции которых не были разработаны (главы 4.3, 7.3, 7.4, 7.7).

Цитата: ПУЭ в вопросах и ответах
Прокладка кабелей в сейсмически активных районах

Вопрос 175. Допускается ли прокладка кабеля в грунте в трубах и блоках?

Ответ. Такая прокладка в сейсмически активных зонах не допускается (п. 2.3.147).

Вопрос 176. Как рекомендуется выполнять прокладку кабеля в грунте в районах с сейсмичностью 7 баллов и более?

Ответ. Рекомендуется выполнять змейкой, предусматривая запас кабеля по длине не менее 3 % от общей длины траншеи. Для прокладки в грунте применяются кабели с проволочной броней. Допускается применение кабелей с ленточной броней при прокладке в железобетонных лотках, соединенных между собой по длине посредством сварки и т. п. (п. 2.3.148).

Назва: Re: Прокладка кабелей в сейсмически активных районах
Відправлено: natta від 11 Жовтень 2012, 09:37:17
Спасибо за пояснения! Самое интересное что экспертиза все что "рекомендательное" представляет как "утвердительное" :)