Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: alvo від 21 Вересень 2012, 13:24:43

Назва: РТВ-ІV
Відправлено: alvo від 21 Вересень 2012, 13:24:43
Привет всем... помогите с расчетом РТВ а именно
есть такие данные
РТВ IV
400А
т.т. 200/5
время срабатывание 0,5 сек.
все что есть в РЗА звонил абоненту тоже такие данные больше ничего не знают...
вопрос как узнать уставку? :wall:
Назва: Re: РТВ-ІV
Відправлено: Roman3R від 21 Вересень 2012, 13:43:54
ток срабатывания 400А
т.т. 200/5
400/(200/5)
Назва: Re: РТВ-ІV
Відправлено: Rex від 21 Вересень 2012, 15:24:17
Так  вам все дано для расчета. Строите график на плоскости (ось Х - ток ;ось У-время в сек.) берете типовую время-токовую хар-ку реле РТВ-4 (в нужном масштабе) точку перехода в независимую часть ставите на ток 400А со временем 0.5сек. а ток трогания в зависимой части покажет Вам какую отпайку нужно выставить на катушке реле (с учетом Ктт 200/5). Цель расчета уставки определить Номин.ток ответвления катушки (ток трогания) т.е. ток при котором реле начнет тянуть механизм, а при токе 400А реле будет отключатся с заданым временем 0.5 сек. при меньшем токе время будет больше заданной уставки.
Назва: Re: РТВ-ІV
Відправлено: alvo від 22 Вересень 2012, 00:19:13
Так  вам все дано для расчета. Строите график на плоскости (ось Х - ток ;ось У-время в сек.) берете типовую время-токовую хар-ку реле РТВ-4 (в нужном масштабе) точку перехода в независимую часть ставите на ток 400А со временем 0.5сек. а ток трогания в зависимой части покажет Вам какую отпайку нужно выставить на катушке реле (с учетом Ктт 200/5). Цель расчета уставки определить Номин.ток ответвления катушки (ток трогания) т.е. ток при котором реле начнет тянуть механизм, а при токе 400А реле будет отключатся с заданым временем 0.5 сек. при меньшем токе время будет больше заданной уставки.
да я так и думаю но в РЗА не прошло... проблема след. при расчете уставка должна быть 4А а такого в РТВ 4 просто нету... либо независимая характеристика должна перейти при 1000А ... ответ звонить абоненту... звонок и разговор с энергетиком больше данных не дал :( я конечно не специалист... только учусь..
и если так судить расчетный ток в линии 167 А.. тобишь Реле будет начинать срабатывать при 160 А... не вяжется  :(
Назва: Re: РТВ-ІV
Відправлено: Rex від 22 Вересень 2012, 21:01:46
Значит нужно рассмотреть варианты: замены ТТ на 100/5; или перевод защит на РТ-80. В нашей релейке кстати доматывали катушкуРТВ делая его мин. отпайку 4А а не 5А зазора между каркасом и кронштейном крепления как раз хватает- надежность проверена годами!!!
Назва: Re: РТВ-ІV
Відправлено: alvo від 22 Вересень 2012, 22:55:08
Значит нужно рассмотреть варианты: замены ТТ на 100/5; или перевод защит на РТ-80. В нашей релейке кстати доматывали катушкуРТВ делая его мин. отпайку 4А а не 5А зазора между каркасом и кронштейном крепления как раз хватает- надежность проверена годами!!!
дну т.т. менять на 100/5 явно не выход.. так как номинальный ток 167 А. а вот ртв по моей логике стоит на 10 А и при 1000 А переходит в независимую характеристику.. если заменить уставку на 8,5 А то все гуд... срабатывание при 340 и 0,5 сек при 850 при 1280А кз чувствительность ЧС 1,5 что очень и очень подходить... надо наверное так уставку и ставить?
Назва: Re: РТВ-ІV
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Вересень 2012, 12:22:34
Вам дана неполная уставка. Нет тока насыщения.
Для РТВ-IV он составляет 2,5-3 тока срабатывания (но бывают и отклонения от этого диапазона - в зависимости от того, как катушку реле намотали)
Стало быть получается так:
Первичная уставка такая:
400 А
0,5 с при (1000 А - 1200 А).
А вторичная (10 А (Інас=25-30А))
Просто на РТВ нет незвисимых от времени уставок (которую Вам дали).
то Rex: Я не думаю, что 400 - это ток насыщения, скорее ток срабатывания.
А почему уставка должна быть 4А? Чувствительности не хватает? этож какой ток получается в конце линии (4*40*1.5=240 А). Настолько маленький? Можно на сам расчет взглянуть?