можно ли устанавливать точечные тепловые извещатели в два яруса. если высота помещения более 9 метров?
-
Нет. Бессмысленно. На высоте более 9 м они мало что почувствуют.
-
Максимальная высота установления извещателя от потолка вроде 400 мм
-
Тепловые подушки, стратификация и т.п. Горячий воздух пока поднимется на эту высоту, рак свистнет. Какое уж тут раннее обнаружение? Поэтому на таких высотах применяются более эффективные датчики
-
спасибо всем за помощь!