Уже второй за полтора месяца сгорел! СА4 И678, 100А! И главное - нагрузка во время возгорания небольшая! Первый сгорел в 7 утра - еще никого нет, второй в 12 - обед :(. Счетчики Питерские. Может какой нить внутренний дефект?
-
Был такой случай, что 5ти амперный счётчик такого же типа долгое время работал на нагрузку в ампер 80, в месяцев через 10, он всё же сгорел, и вырубился вводной автомат. После включения автомата, счётчик просто разорвало на куски. :)
Скорее всего партия у тебя бракованная была....
-
Главное сегодня за час до трагедии мерял нагрузку - 12 А
-
Насколько я знаю, ЛЭМЗ-овские счетчики надежные, просто так гореть недолжны. Может на клемнике провода отгорают? Обычно такая проблема у счетчиков прямого включения с большими максимальными токами.
-
Обычно такая проблема у счетчиков прямого включения с большими максимальными токами.
Не согласен :)
У меня был случай, что электроснабжающая организация установила новый счетчик в КТП, эти деятели не дотянули контакты на клеммнике, счётчик банально грелся и соответственно поплавилась пластмасса, но он всё же не сгорел из-за этого (счётчик ЦЭ6803 электронный).
-
Не согласен
Не по наслышке знаю сколько абонентов в Киевэнерго пишут заявлений о том что сгорел счетчик. Сейчас много миниатюрных электронных счетчиков 5-60 А, клемки слабенькие, да и подтягивать винтики нужно периодически. Так вот у них провода очень хорошо отгорают.
-
Клеммник и правда нужно периодически подтягивать, каждый раз вызывать представителя Облэнерго для распломбировки?
-
Я понимаю что это не делается... Но ведь все знают что винтовые зажимы нужно периодически подтягивать!
-
ЧП "Электролайн Украина"
8(044)502-39-49
Являясь дистрибьютором многих производителей электросчетчиков, можем проконсультировать Вас, в случае потребности, имеем сертификаты, технические характеристики, поддерживаем на складе ассортимент продукции